Всем привет. Год назад закончил техникум, и забыл некоторые моменты по электротехнике, а иногда не хватает опыта.
Представим ситуацию: имеется некий однофазный генератор, например 10 кВт, у которого есть вывод в виде 2-х фаз. Я хочу запитать от него фазозависимый прибор. В инструкции и в интернете все говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. Но почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор. Объясните пожалуйста, может я чего не понимаю? |
|
|
20.8.2024, 21:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
говорят, что нейтраль можно получить заземлив 1 из выводов генератора. В однофазном генераторе нейтрали нет. Заземляется одна из фаз. Получаете совмещенный (защитный и рабочий) PEL-проводник. Это нормально.почему при включении генератора заземлённый провод не отгорит? Это же будет короткое замыкание на землю, которая спалит генератор. Второй фазный проводник (L) идет к сопротивлению нагрузки сам по себе. Нет никакого короткого замыкания. Порисуйте на бумаге.Можете в сети посмотреть ГОСТ30331.1-2013 Сообщение отредактировал Олега - 20.8.2024, 21:48 |
|
|