сообщение 22.8.2024, 18:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Добрый день коллеги!
Возник вопрос по заземлению подземного топливопровода. Он проложен на хорошей глубине более 2м, и в изоляции с кожухом. Его протяжённость между камерами 500м, заземлил его на вводах в камеры, нужно ли ещё его заземлять через определённые расстояния? Если он и так весь в земле. В НТД требований не нашёл, может кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 22.8.2024, 22:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности.
Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы.

Внешняя оболочка не полимерная?

Сообщение отредактировал gomed12 - 22.8.2024, 22:24


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 23.8.2024, 9:15
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(gomed12 @ 22.8.2024, 22:55) *
ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности.
Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы.

Внешняя оболочка не полимерная?

Внешняя оболочка металлическая с полимерным покрытием, типа эпоксидной смолы

Цитата(gomed12 @ 22.8.2024, 22:55) *
ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности.
Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы.

Внешняя оболочка не полимерная?

Внешняя оболочка металлическая с полимерным покрытием, что то типа эпоксидной смолы.
Специалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте стыковки трубы с камерой между фланцами ставить искроразрядники, поскольку там изолирующую вставку ставят между защищаемой трубой и трубами в камере.

ЭХЗ защищает наружную оболочку трубы, труба изолирована вставками на фланцах в камерах.
Вопрос нужно ли саму трубу в земле заземлять? Для снятия статического электричества образуемого за счёт движения топлива по ней? Ведь она изолирована от наружной оболочки которую ЭХЗ защищает.

Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 23.8.2024, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.8.2024, 11:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Dimich-krutan @ 23.8.2024, 9:15) *
Специалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте стыковки трубы с камерой между фланцами ставить искроразрядники

Искроразрядники скорее всего и предназначены для исключения возможного образования потенциала между изолированными фланцами, способный пробить изоляцию фланцев.
Дополнительное заземление труб и фланцев в этом случае нельзя выполнять.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Заземление подземного топливопровода?   22.8.2024, 18:19
- - Roman D   Глин, неужели нету "норм заземления топливопр...   22.8.2024, 18:36
|- - Dimich-krutan   Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 18:36) Глин, ...   22.8.2024, 19:16
|- - Roman D   Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19...   22.8.2024, 19:41
- - Sist   катодная защита топливопровода не используется?   22.8.2024, 19:13
|- - Dimich-krutan   Цитата(Sist @ 22.8.2024, 19:13) катодная ...   22.8.2024, 19:43
|- - Roman D   Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19...   22.8.2024, 19:44
|- - Dimich-krutan   Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 19:44) Значит...   22.8.2024, 19:55
|- - Roman D   Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 19...   22.8.2024, 20:05
|- - Dimich-krutan   Цитата(Roman D @ 22.8.2024, 20:05) Я толь...   22.8.2024, 22:10
- - gomed12   Если трубопровод стальной еще необходимо защитить ...   22.8.2024, 21:07
- - gomed12   ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы...   22.8.2024, 22:55
|- - Dimich-krutan   Цитата(gomed12 @ 22.8.2024, 22:55) ЭЗХ за...   23.8.2024, 9:15
|- - gomed12   Цитата(Dimich-krutan @ 23.8.2024, 9...   23.8.2024, 11:16
|- - Roman D   ЦитатаСпециалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте сты...   23.8.2024, 16:34
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 23.8.2024, 16:34) Где он...   23.8.2024, 22:09
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(gomed12 @ 23.8.2024, 22:09) ГОСТ Р...   23.8.2024, 23:36
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2024, 23:3...   24.8.2024, 9:56
|- - Dimich-krutan   Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.8.2024, 23:3...   27.8.2024, 10:01
|- - gomed12   Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 10...   27.8.2024, 11:03
- - Олега   Посмотреть.. https://forum.enes26.ru/showthread.ph...   23.8.2024, 5:08
- - Ваня Иванов   Уважаемый коллега Dimich-krutan! Ваши высказыв...   23.8.2024, 11:32
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2024, 11:32) с ...   23.8.2024, 13:14
|- - Dimich-krutan   Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2024, 11:32) Ув...   23.8.2024, 13:37
- - Shura_with_KINEF   ТС не указал о каком заземлении речь. И вообще стр...   23.8.2024, 15:38
- - gomed12   К магистральным трубопроводам относятся трубопрово...   24.8.2024, 10:19
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.8.2024, 10:19) при ра...   24.8.2024, 11:46
- - gomed12   СП 36.13330.2012 5.9. В состав магистральных трубо...   24.8.2024, 12:09
- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 22.8.2024, 18...   24.8.2024, 12:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 10...   27.8.2024, 10:21
- - Dimich-krutan   Цитата(Ваня Иванов @ 27.8.2024, 10:21) Ув...   27.8.2024, 11:50
- - gomed12   Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 11...   27.8.2024, 14:09
- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 27.8.2024, 11...   28.8.2024, 12:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 21:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены