Добрый день коллеги!
Возник вопрос по заземлению подземного топливопровода. Он проложен на хорошей глубине более 2м, и в изоляции с кожухом. Его протяжённость между камерами 500м, заземлил его на вводах в камеры, нужно ли ещё его заземлять через определённые расстояния? Если он и так весь в земле. В НТД требований не нашёл, может кто сталкивался? |
|
|
22.8.2024, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности.
Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы. Внешняя оболочка не полимерная? Сообщение отредактировал gomed12 - 22.8.2024, 22:24 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.8.2024, 9:15
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности. Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы. Внешняя оболочка не полимерная? Внешняя оболочка металлическая с полимерным покрытием, типа эпоксидной смолы ЭЗХ защищает от коррозии внешнюю поверхность трубы, а заземление отводит статику, образующуюся на внутренней поверхности. Но внутреннюю поверхность могут разрушить содержащиеся в н/продукте окислители металла трубы. Внешняя оболочка не полимерная? Внешняя оболочка металлическая с полимерным покрытием, что то типа эпоксидной смолы. Специалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте стыковки трубы с камерой между фланцами ставить искроразрядники, поскольку там изолирующую вставку ставят между защищаемой трубой и трубами в камере. ЭХЗ защищает наружную оболочку трубы, труба изолирована вставками на фланцах в камерах. Вопрос нужно ли саму трубу в земле заземлять? Для снятия статического электричества образуемого за счёт движения топлива по ней? Ведь она изолирована от наружной оболочки которую ЭХЗ защищает. Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 23.8.2024, 11:06 |
|
|
23.8.2024, 11:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Специалисты по ЭХЗ рекомендовали в месте стыковки трубы с камерой между фланцами ставить искроразрядники Искроразрядники скорее всего и предназначены для исключения возможного образования потенциала между изолированными фланцами, способный пробить изоляцию фланцев. Дополнительное заземление труб и фланцев в этом случае нельзя выполнять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»