Заземление подземного топливопровода? , Как заземлить правильно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление подземного топливопровода? , Как заземлить правильно? |
22.8.2024, 18:19
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день коллеги!
Возник вопрос по заземлению подземного топливопровода. Он проложен на хорошей глубине более 2м, и в изоляции с кожухом. Его протяжённость между камерами 500м, заземлил его на вводах в камеры, нужно ли ещё его заземлять через определённые расстояния? Если он и так весь в земле. В НТД требований не нашёл, может кто сталкивался? |
|
|
24.8.2024, 10:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
К магистральным трубопроводам относятся трубопроводы и ответвления (отводы) от них диаметром от 219 до 1 420 мм и протяженностью обычно свыше 50 км, с избыточным давлением транспортируемого продукта от 1,2 до 10 МПа, характеризующиеся высокой пропускной способностью.
Цитата Вы ссылку в моём сообщении открывали? Скептически отнесся к ссылке. Магистральных труб там и в помине нет. Смотрите второе изображение в статье, при расстоянии от полосы до центра трубы 100 мм, какой думаете диаметр самой трубы? Отвечу 57 мм. Это внутриплощадочная разводка топливопроводов НПЗ с пассивным заземлением, ничего общего с магистральными нефтепродуктопроводами не имеющая. Для магистралей выполняют активную контролируемую ЭХЗ с анодным заземлением. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»