Добрый день коллеги!
Возник вопрос по заземлению подземного топливопровода. Он проложен на хорошей глубине более 2м, и в изоляции с кожухом. Его протяжённость между камерами 500м, заземлил его на вводах в камеры, нужно ли ещё его заземлять через определённые расстояния? Если он и так весь в земле. В НТД требований не нашёл, может кто сталкивался? |
|
|
27.8.2024, 10:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...При наличии ЭХЗ тоже заземляют топливопровод?... Уважаемый коллега Dimich-krutan ! Вам уже несколько раз сказали, что при наличии ЭХЗ топливопровод заземляют только идиоты! ЭХЗ и защитное заземление – вещи принципиально несовместимые. Оставьте что-либо одно, что по мнению Заказчика является более важным в данном конкретном случае и успокойтесь. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
27.8.2024, 11:50
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Уважаемый коллега Dimich-krutan ! Вам уже несколько раз сказали, что при наличии ЭХЗ топливопровод заземляют только идиоты! ЭХЗ и защитное заземление – вещи принципиально несовместимые. Оставьте что-либо одно, что по мнению Заказчика является более важным в данном конкретном случае и успокойтесь. Я же так и сделал. Изолированный участок трубопровода с ЭХЗ не трогаю. Заземлил только наземные участки после изолирующей вставки. При разрушении этой неизолированной полосы (иначе толку от нее никакой) не даст ли сигнал КИП ЭХЗ об аварии на трубопроводе? А как разрушение полосы может повлиять на аварию ЭХЗ? Значит по п.п.10.4 СП 36.13330.2012 еще и по 2 КИП (через каждые 200м) Это специалисты ЭХЗ пусть предусматривают, у меня задача только защитное заземление обеспечить. |
|
|
27.8.2024, 14:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Изолированный участок трубопровода с ЭХЗ не трогаю. Заземлил только наземные участки после изолирующей вставки. Об этом раньше вами говорилось? Цитата А как разрушение полосы может повлиять на аварию ЭХЗ? Просто, если заземление окажется в зоне действия анода, то оно может оказаться источником блуждающих токов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»