Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Дифавтомат работает некорректно? , Теперь выключатель на улице выключен

nonhocapito
сообщение 28.8.2024, 10:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 62508



Здравствуйте.

Это происходит на старой даче, со старыми кабелями, ничего идеального нет:

Сначала я попытался привести в порядок множество запутанных старых кабелей.

Затем я добавил выключатели для каждой линии (16А) и главный выключатель (25А).

Все работало "нормально". Случилось что-то плохое, главный выключатель отключился сам по себе.

Ранее мне пришлось выйти на улице, чтобы снова включить электричество:

Прикрепленное изображение


Затем я заменил выключатель на 25 А на дифавтоматический 25 A:

Прикрепленное изображение


Я подумал, что если я сделаю это, то повышу безопасность и уменьшу вероятность перегрева кабелей внутри коробки.

Однако теперь, если жена включает духовку и стиральную машину одновременно, выключатель на улице снова отключается, а диавтоматическая система и другие выключатели в доме остаются включенными.

Очевидно, я бы хотел, чтобы в случае возникновения проблем отключались дифавтомат или отдельные выключатели, а не главный выключатель на улице.

Как я могу это исправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 28.8.2024, 11:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(nonhocapito @ 28.8.2024, 10:12) *
Здравствуйте.

Как я могу это исправить?

Это ты сам должен придумать. Додумался до установки дифзащит, поимел проблему, теперь думай как ее найти и устранить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nonhocapito
сообщение 28.8.2024, 19:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 62508



Цитата(Dimka1 @ 28.8.2024, 13:33) *
Это ты сам должен придумать. Додумался до установки дифзащит, поимел проблему, теперь думай как ее найти и устранить.


Что такое форум?

Цитата(Ваня Иванов @ 28.8.2024, 14:43) *
Уважаемый nonhocapito! Для начала хотелось бы узнать мощность Вашей духовки и стиральной машины.
Во-вторых, какая максимальная мощность осветительных приборов Вашей дачи (люстр, прожекторов и прочих светильников), которые "защищены" автоматическим(и) выключателем(ми) С16А. Для справки: один такой автомат С16 длительно не отключится при мощности нагрузки до 3,97 кВт

Мой Вам совет: Срочно обратитесь к толковому специалисту и переделайте всю электропроводку согласно номинальных мощностей нагрузок отдельных линий, включая щиток с автоматическими выключателями С16 - видеть их не могу! Иначе Вашей "старой даче, со старыми кабелями, где ничего идеального нет" скоро приснится северный пушной зверёк, и тогда уже не будет никаких проблем.


Стиральная машина потребляет 15 ампер. Я не думаю, что проблема в этом, поскольку выключатель на 25 А все равно срабатывает. Стоит ли ожидать такой помощи от этого форума?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.8.2024, 20:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3923
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(nonhocapito @ 28.8.2024, 19:48) *
Что такое форум?



Стиральная машина потребляет 15 ампер. Я не думаю, что проблема в этом, поскольку выключатель на 25 А все равно срабатывает. Стоит ли ожидать такой помощи от этого форума?

У Вас токовые клещи есть? Измеряйте токи через автомат на улице. Если есть превышение, то он отключится. Примите меры к снижению тока (не надо печь и стирать одновременно). Если превышения нет, а он отключается, значит либо автомат бракованный (подуставший и подлежит замене), либо на щит попадает солнце, перегревается щит и тепловой расцепитель в автомате, и происходит отключение при меньшем токе. Примите меры к снижению температуры.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2024, 20:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 17:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены