General Electric LP-33 инвертор не запускается... , На ибп LP-33 не запускается инвертор, ошибка 4302.

KOMux
сообщение 31.7.2023, 12:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 31.7.2023
Пользователь №: 61487



Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на ибп LP-33, инвертор не запускается, выдает ошибку 4302. Подскажите, если кто знает, кто решил такую проблему, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flsergio
сообщение 3.9.2024, 21:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.9.2024
Пользователь №: 62529



Спасибо за помощь, то что в описании все проверили, изначально было пробито 2 IGBT модуля показывало на INVERTER L1-0V; L2-0V; L3-450V. заменили IGBT, по всем фазам стало показывать 0V, но BOOSTER показывает 227V если я правильно понимаю должен показывать 380V (на входе 3ф по 380V), вот и ищу схему чтобы дальше разобраться с проблемой.