Добрый день!
Прошу помощи в вопросе. Была смонтирована новая линия уличного освещения автомобильной дороги. Включение/отключение освещение осуществляется от фотореле. Линия была смонтирована осенью 2023 года и прекрасно функционировала до весны 2024 года. На линии 104 светильника по 150W каждый. Дальше начались проблемы. Каждый вечер, при наступлении сумерек, вместо включения, отрубает автомат, при том каждый раз произвольный QF2, QF3 или QF4 и вместе с одним из однофазных соответственно QF1. После включения автоматов освещение зажигается и горит до утра, вечером происходит повторение. Подскажите пожалуйста, где копать. Неправильно настроена аппаратура автоматики, выход из строя фотореле или контакторов или вообще КЗ на линии может быть? Сообщение отредактировал Incertum - 3.9.2024, 9:18 |
|
|
4.9.2024, 13:54
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2024 Пользователь №: 62532 |
Гарантия была? К сожалению объект еще сдается заказчику и он его соответственно не принимает из-за проблем с освещением Всё как обычно: ТС сделал вброс, информации минимум, сейчас будет по одному слову в день цедить - угадывайте мудрецы, мы поржём над вами. Предлагаю послать ТСа - искать электриков в своей деревне. Пусть им мозг канифолит. Я как генподрядчик, который не может сдать объект из-за рукожопых подрядчиков пытаюсь найти путь для решения. Лучше бы что-то умное написали. Все LED светильники с токовыми драйверами имеют большие, можно сказать огромные пусковые токи. Я удивлён, что схема изначально работала. Мне, после замены металлогалогенных светильников в производственном помещении цеха (273 шт на 3 фазы, 3 группы) на светодиодные, пришлось городить каскадную схему включения, чтобы разнести по времени их включение. Всё из-за этих пусковых токов. Причём не все производители указывают это в паспорте. Пусковые токи возникают из-за зарядки электролитов в схеме драйверов. При хороших сетях токи сопоставимы с к.з. [attachment=65363:LED.jpg] На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи. С учетом установленного контроллера, попробуем разнести включение с задержкой включения каналов. Сообщение отредактировал Incertum - 4.9.2024, 13:58 |
|
|
4.9.2024, 14:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На самом деле, в паспорте нет ничего про пусковые токи Измеритель качества электроэнергии или просто осциллограф могут помочь. Импульс нужно ловить при холодном включении светильника, т.е. по крайней мере несколько часов светильник был выключен. Именно это подтверждает ваше утверждение в теме, что один из автоматов в линии срабатывает по к.з., но тут же можно его взвести и до выключения линия работает - при включении конденсаторы начинают заряжаться, но тут автомат в цепи срабатывает по сверхтоку, повторное включение происходит на горячую, уже без пусковых токов. З.Ы. Кстати, как-то в "электрожурнале" читал, что созданы промежуточные RND-реле, которые встраивают в светильники для создания случайной(рандомной) временной задержки на n-периодов сети именно для разнесения по времени включения в длинных сетях освещения. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.9.2024, 15:02 -------------------- |
|
|