Здравствуйте.
Вопрос немаловажный. Энергетики запустили в работу новую КТП 1211 у моего дома. По документам, разрешение на допуск они получили в июне месяце. А саму работу по установке и наладке КТП, по их уверениям, Сделали в апреле. Получается с их слов, что полтора месяца, КТП работала без разрешения на допуск к эксплуатации. Вопрос: Не врут ли энергетики? Посоветуйте пожалуйста, где можно посмотреть правила по установке таких энергоустановок и сроки в которых такое оборудование может работать без разрешения на допуск. Спасибо. По |
|
|
4.9.2024, 22:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7336 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Есть некоторые моменты, которые позволяют сетевым организациям осуществлять ввод энергообъектов по временному разрешению по п. 6 ПП РФ 85.
Или в соответствии с пп 18(1)-18(4) в Правилах технологического присоединения даны критерии, при которых сетевая организация никому ничего не предъявляет, просто уведомляет Ростехнадзор о своих намерениях по определенной процедуре, приведенных в этих пунктах. КТП-10/0,4 кВ С такой нумерацией ПАО МОЭСК причисляют эти КТП-1211 к КТП-6/0,4 кВ. 3. Наименование элементов ЭУ 3.1. РП, РТП, БРТП, ГСП, СП-20, ТП, КТП, КРУН, СП-0,4 и МТП присваиваются диспетчерские наименования, состоящие из начальных букв названия ЭУ и: - при напряжении 6 кВ порядкового номера от 1 до 9999, без выделения отдельной серии для РП: РП42 с.1, ТП187А, КТП3792; - при напряжении 10 кВ присваиваются номера от 10000 до 48999 с выделением отдельной серии для РП №№ 10000 – 10200 … 48000 – 48200: ТП10362А, РП23157 с.2; - при напряжении 20 кВ присваиваются номера от 70000 с выделением отдельной серии для ГСП и СП №№ 70000 – 70200 и т.д.: ТП70234Б, ГСП70055 с.2, СП70110 с.1 Сообщение отредактировал gomed12 - 4.9.2024, 23:30 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»