Добрый день
Вот уже 3 месяца делаем ремонт(живу в Пятиэтажке) монтаж электрики с нуля делал я, примерно месяц назад.
Фазу под автоматы, ноль на шину, все проверил все работает.

Примерно через неделю в подъезде поменяли всем счётчики, вроде все продолжало работать(но уже фазы не проверял)

Вчера установили кондиционер, при установке заметили что когда отключаем Автомат все равно бьётся током , пришлось отключить двухфазный общий Автомат (через который проходит и фаза и ноль), после установки кондиционера, с корпуса он бьётся током, прошёлся индикатором по розеткаиюм и обнаружил что фаза теперь на нулевой шине.

Хочу понять , мог ли я что-то ни то сделать, или намудрили при переустановке счётчиков в подъезде?

П.с. даже когда отключён двухфазный Автомат через который Ноль и Фаза входят в дом(т.е. мы мерим то что на входе в квартиру), то на его входных шинах отвертка-индикатор горит только на нуле.

Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vegis
сообщение 10.9.2024, 7:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.9.2024
Пользователь №: 62544



Т.е. точно не в моей проводке проблема ?)

Прочитал кучу чужих тем где говорят что скорее всего ноль оборвался и фаза замкнулась, что-то такое))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 17:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены