Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Схема электроснабжения , Схема ВРУ с одним вводом на 400 А.

СТП
сообщение 15.2.2022, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59427



Добрый день! Прошу помочь с проектом. Нужно переделать схему ВРУ с двумя вводами на схему с одним вводом по 3 категории надежности. Нагрузка 400 А. Для электроприемников 1 категории предусмотрен ДЭС с АВР 2-й категории автоматизации. Питание ВРУ от одного источника.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20220215_212920_Office.jpg ( 513.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 10.9.2024, 7:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:34) *
Добрый день! Прошу помочь с проектом. Нужно переделать схему ВРУ с двумя вводами на схему с одним вводом по 3 категории надежности. Нагрузка 400 А. Для электроприемников 1 категории предусмотрен ДЭС с АВР 2-й категории автоматизации. Питание ВРУ от одного источника.

Вариантов несколько.
Не меняя конструкции установить перемычку между вводными фидерами.

При этом демонтировать перемычки, образующие "крест".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2024, 10:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17518
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 10.9.2024, 7:36) *
установить перемычку между вводными фидерами.
С переключением кабелей на один транс в ТП ? Зачем тогда перемычка нужна (и весь демонтаж)..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.9.2024, 12:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 10.9.2024, 10:02) *
С переключением кабелей на один транс в ТП ?

Вариант.
При условии желания владельца вывести один транс ? в резерв.
В предложенном мной варианте, оба кабеля под равномерной нагрузкой, что более щадящий режим для их работы.
Цитата
Зачем тогда перемычка нужна (и весь демонтаж)..?

Демонтаж так таковой небольшой, длина условной перемычки и демонтируемых перемычек приблизительно одинаковая.
Вся работа по объему, это переброска концов перемычек "креста" в своем шкафу фидера с отходящих клемм переключателя на питающие клеммы, без дополнительной перемычки.


Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:34) *
Питание ВРУ от одного источника.

Кстати кабели на вводе во вру уже объединены и работают впараллель у потребителя и так 3 категория, выполнена всего лишь возможность резервирования кабеля или автономного питания нагрузки.
Поэтому, считаю ничего изменять в проекте не нужно.

Сообщение отредактировал gomed12 - 10.9.2024, 12:04


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- СТП   Схема электроснабжения   15.2.2022, 15:34
- - habitant   "переделать схему ВРУ с двумя вводами" в...   3.9.2024, 11:48
- - Олега   Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:34) Прошу помо...   3.9.2024, 12:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.9.2024, 12:03) С проекто...   3.9.2024, 15:04
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 3.9.2024, 15:04) Я у...   4.9.2024, 8:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 4.9.2024, 8:54) Статус про...   4.9.2024, 13:17
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.9.2024, 13:17) ..н...   4.9.2024, 22:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 4.9.2024, 22:05) ...как не...   5.9.2024, 11:10
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2024, 11:10) ран...   5.9.2024, 16:28
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 5.9.2024, 16:28) Раньше Ва...   5.9.2024, 18:58
- - Олега   Как говаривал мой знакомый, "просто у меня па...   6.9.2024, 8:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.9.2024, 8:52) ...запомни...   6.9.2024, 16:53
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 6.9.2024, 16:53) Ван...   6.9.2024, 21:35
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.9.2024, 21:35) Ты то не ...   8.9.2024, 13:13
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.9.2024, 13:13) Ван...   8.9.2024, 15:07
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 8.9.2024, 15:07) Во всех э...   8.9.2024, 16:53
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 8.9.2024, 16:53) Я т...   8.9.2024, 23:04
- - Гость_наблюдатель_*   Наконец Олега нашёл себе занятие по душе - копатьс...   9.9.2024, 21:36
- - Олега   А ты думал кал зазря доктора анализируют ? За ради...   10.9.2024, 3:51
- - gomed12   Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:34) Добрый ден...   10.9.2024, 7:36
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 10.9.2024, 7:36) установ...   10.9.2024, 10:02
- - gomed12   Цитата(Олега @ 10.9.2024, 10:02) С перекл...   10.9.2024, 12:00
- - Олега   Цитата(СТП @ 15.2.2022, 15:34) * Питание ВРУ от од...   10.9.2024, 14:00


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему