Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

На нулевой шине оказалась Фаза , Помогите

Vegis
сообщение 9.9.2024, 23:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.9.2024
Пользователь №: 62544



Добрый день
Вот уже 3 месяца делаем ремонт(живу в Пятиэтажке) монтаж электрики с нуля делал я, примерно месяц назад.
Фазу под автоматы, ноль на шину, все проверил все работает.

Примерно через неделю в подъезде поменяли всем счётчики, вроде все продолжало работать(но уже фазы не проверял)

Вчера установили кондиционер, при установке заметили что когда отключаем Автомат все равно бьётся током , пришлось отключить двухфазный общий Автомат (через который проходит и фаза и ноль), после установки кондиционера, с корпуса он бьётся током, прошёлся индикатором по розеткаиюм и обнаружил что фаза теперь на нулевой шине.

Хочу понять , мог ли я что-то ни то сделать, или намудрили при переустановке счётчиков в подъезде?

П.с. даже когда отключён двухфазный Автомат через который Ноль и Фаза входят в дом(т.е. мы мерим то что на входе в квартиру), то на его входных шинах отвертка-индикатор горит только на нуле.

Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Искра
сообщение 10.9.2024, 21:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 990
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Вы меня извините, это раздел "для чайников" которые задают вопросы типа "подключить розетку....." А ваша проблема не решается через "стеклянный шар Вани..." Обратитесь к электрику.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 14:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены