17 квт на дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
17 квт на дом |
10.9.2024, 12:34
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ребята, все знаю, все умею.... Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами: выделено 17 кВт трехфазки.... конечно он не будет их использоват по максимому... гораздо меньше.... по ценовой полиике если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
11.9.2024, 13:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А где вы видели что б к дому шел открыто проложенный одиночный провод ?... Уважаемый коллега moshkarow! Читайте, пожалуйста, сказанную фразу полностью и не выдёргивайте отдельные слова из контекста! Эта весьма пагубная привычка может завести Вас очень далеко в сторону от рассматриваемого вопроса.Персонально для Вас цитирую свою фразу полностью: ...Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой I = 50 А, а в трёхфазной цепи таких проводов три (не считая N- и PE-проводников)... Надеюсь, теперь Вам понятно, что никакого одиночного провода, идущего к дому нет, а есть кабель, содержащий 5 проводов - три фазных, N-проводник и PE-проводник?-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|