![]() 17 квт на дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 17 квт на дом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ребята, все знаю, все умею.... Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами: выделено 17 кВт трехфазки.... конечно он не будет их использоват по максимому... гораздо меньше.... по ценовой полиике если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3799 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...А где вы видели что б к дому шел открыто проложенный одиночный провод ?... Уважаемый коллега moshkarow! Читайте, пожалуйста, сказанную фразу полностью и не выдёргивайте отдельные слова из контекста! Эта весьма пагубная привычка может завести Вас очень далеко в сторону от рассматриваемого вопроса.Персонально для Вас цитирую свою фразу полностью: ...Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой I = 50 А, а в трёхфазной цепи таких проводов три (не считая N- и PE-проводников)... Надеюсь, теперь Вам понятно, что никакого одиночного провода, идущего к дому нет, а есть кабель, содержащий 5 проводов - три фазных, N-проводник и PE-проводник?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. теперь Вам понятно, что никакого одиночного провода, идущего к дому нет, а есть кабель.. Ну вот зачем Ваня снова включает режим "д" ?Казалось бы, признай ляп, поправь, да просто смолчи - достойнее будешь выглядеть.. Да, ввод предполагается не одиночными проводами. Только Ваня приводит значение тока (50А) для одиночного провода из таблицы 1.3.4. И в последовавших за этим расчетах он использует именно эти 50А : Как видим, открыто проложенный одиночный провод длительно выдерживает ток силой I = 50 А, а в трёхфазной цепи таких проводов три (не считая N- и PE-проводников). А в запросе автора темы - кабель (ВВГ)
Теперь считаем максимальную мощность для одной фазы (условно считая PF = cosφ = 1): P1 = U·I = 220×50 = 11 000 Вт (11 кВт). Поскольку у нас три фазы, то суммарная мощность будет в три раза больше, т.е. PΣ = 3·P1 = 33 кВт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |