17 квт на дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
17 квт на дом |
10.9.2024, 12:34
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ребята, все знаю, все умею.... Товарищ попросил подкдючить дом с минимальными затратами: выделено 17 кВт трехфазки.... конечно он не будет их использоват по максимому... гораздо меньше.... по ценовой полиике если я кину 5х6 квадратов медм ввг как вы думаете (без пиковых нагрузок-небудет станков и т.д.) кабель выдержит?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
12.9.2024, 13:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Кроме этого кабло должен быть готов выдержать токи КЗ без повреждений изоляции... А ещё по условиям механической прочности этот кабель должен иметь сечение жил не менее 16 мм2Цитата ПУЭ-7: 2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2. (для меди не менее 16 мм2) ...В Калмыкии (Искра часом не оттуда?) этим летом было и +45,4°... А в Китае в провинции Синьцзян (Искра часом не оттуда?) столбик термометра поднялся до +52,2°C.
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|