Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение двух мармитов 380В в столовой , Выбрать правильный автомат тока, диффавтомат, сечение провода.

Дилетант-электри...
сообщение 12.9.2024, 16:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.9.2024
Пользователь №: 62551



Доброго дня. Есть два мармита. В паспорте к одному написано, что мощность его минильная 4,0 квт, у второго мармита 1,7 квт. Про максимальную нигде не написано. Также в двух паспортах написано, что подключать нужно через автомат тока 32А, если он будет работать от сети 380в и также для сети 220в тоже 32А. А вот ко второму мармиту, который меньшей мощности написано, что автомат тока требуется 32А при 380в, а при 220в автомат нужен 25А. Ещё написано в паспорте, что к каждому мармиту нужен отдельный автомат тока и нельзя подключать два мармита от одного автомата большей мощности.

Если я всё правильно понял и рассчитал, то мне потребуется провод АВВГ 5х6. Два автомата по 32А. Два диффавтомата 25А и 16А. Провод подвожу к боксу. Там подсоединяю на ввод автомату 32А и от него перемычкой запитываю ввод другого автомата 32А. От них подключаю дифавтоматы и от дифавтоматов запитываю мармиты. Мармит 4квт от диффа на 25А, а мармит 1,7квт от диффа 16А.

Так будет правильно? Подскажите, пожалуйста.