Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо). фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю. как бы фотки прикрутить?( фото |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3777 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Пример правильного подключения трёхфазного щитка учёта, расположенного на опоре четырёхпроводной ВЛ-0,4 кВ. Обращаю особое внимание на подключение PEN-провода:
![]() Для однофазного щитка учёта, расположенного на опоре двухпроводной ВЛ-0,23 кВ, всё делается аналогично. При этом счётчик будет однофазный, не будет двух "лишних" фаз L2 и L3, а также вместо трёхфазных аппаратов защиты будут однофазные. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.10.2024, 11:02 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |