Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо). фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю. как бы фотки прикрутить?( фото |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3777 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Пример правильного подключения трёхфазного щитка учёта, расположенного на опоре четырёхпроводной ВЛ-0,4 кВ. Обращаю особое внимание на подключение PEN-провода:
![]() Для однофазного щитка учёта, расположенного на опоре двухпроводной ВЛ-0,23 кВ, всё делается аналогично. При этом счётчик будет однофазный, не будет двух "лишних" фаз L2 и L3, а также вместо трёхфазных аппаратов защиты будут однофазные. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.10.2024, 11:02 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Пример правильного подключения трёхфазного щитка учёта, расположенного на опоре четырёхпроводной ВЛ-0,4 кВ. Обращаю особое внимание на подключение PEN-провода: Для однофазного щитка учёта, расположенного на опоре двухпроводной ВЛ-0,23 кВ, всё делается аналогично. При этом счётчик будет однофазный, не будет двух "лишних" фаз L2 и L3, а также вместо трёхфазных аппаратов защиты будут однофазные. Картинка не соответствует ГОСТ 32395-2020. Вот правильная из этого ГОСТа для двухпроводного подключения к сетям TN-C Цитата 1 - питающая цепь; 2 - проводящая оболочка щитка; 3 - зажим для подключения совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), питающей сети; 3’, 4 - зажимы для нулевого рабочего проводника; 5 - зажим проводника, соединяющего зажимы вводного совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), с зажимами защитных проводников (PE); 4, 6 - зажимы дня нулевых рабочих и защитных проводников групповых цепей; 7 - зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 - соединительные элементы нулевых рабочих проводников (позиция 4); 9 - соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников (позиция 6); 10 - соединительный элемент входных выводов защитных коммутационных аппаратов групповых цепей; 11 - знак, заземления у зажима (позиция 5); 12 - линии групповых цепей; 13 - выключатель; 14 - автоматический выключатель; 15 - счетчик; L - фазный проводник Примечание 1 - В линии групповых цепей, отходящих к потребителям (позиция 12), следует включать УЗО и УЗДП. Примечание 2 - Для установки УЗИП следует руководствоваться сведениями, содержащимися в приложении Е настоящего стандарта. Рисунок А.2 - Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка И, хотя ГОСТ позиционируется как стандарт содержащий Цитата требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях. реально требования в нём для многоквартирных домов. Единственное, что оправдывает использование его для коттеджей и сельских жилых домов, наличие схем щитков для двух и четырёх проводных подключений, что возможно с ВЛ и КЛ, как и приведённая выше схема. Правильнее на фасаде перейти от СИПа на гибкую проводку с помощью зажимов ответвительных типа Р4 1,5-10/6-95 прокалывающих с колпачками для герметизации концов. +100500. СИПу вообще нечего делать в строении(доме). Это провод для воздушных линий, не более. До строения СИП, внутрь - только кабель. -------------------- |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |