![]() только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 ![]() |
Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо). фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю. как бы фотки прикрутить?( фото |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3118 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Олега, но согласитесь, - перепутать жилы двухжильного квартирного кабеля в этажном щитке намного проще нежели жилы СИПа на опоре.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 22:11 |
|
![]() |