Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо). фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю. как бы фотки прикрутить?( фото |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3777 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
1. Повторное заземление ВЛ выполняется через каждые 200 м, т.е. на каждой 3 опоре, вероятность, что на этой опоре будет повторка равна 0,33. Уважаемый коллега gomed12! При всей Вашей педантичности (узрели не тот цвет перемычки), Вы закопались в мелких, незначительных второстепенных и даже третьестепенных вопросах, а слона и не приметили! 2. Повторно заземляют магистральную PEN, а не отвод от магистрали. 3. Достаточным для щитка учета (всех!) 1 класса защиты на опоре является уравнивание потенциалов ОПЧ путем присоединения к PEN-шине. Откуда взялись Ваши "измышлизмы" 1 и 2? В ПУЭ-7 такого нет, однако есть следующие обязательные требования с волшебным словом "должно": ![]() Как видите, на вводах в электроустановки (в т.ч. жилые дома) от любых ВЛ, независимо от их напряжения (127 В, 220 В или 380 В) и количества фаз, должны быть выполнены повторные заземления! При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого повторного заземления строго нормировано и в случае однофазной ВЛ напряжением ~220 В должно быть не более 30 Ом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.10.2024, 17:27 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |