Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо). фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю. как бы фотки прикрутить?( фото |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3777 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вижу, ...что разобрались. По заданному глупому вопросу вижу, что Вы так и не разобрались с основными обязательными требованиями п.1.7.102 ПУЭ-7!Тогда такой вопрос: Почему при длине отвода от магистрали в 199 м повторное заземление не должно выполняться, а при 201 м должны выполнять? Повторяю ещё раз для жителей Ю.Бутового и его окрестностей: Цитата Повторные заземления PEN-проводника должны быть выполнены не только с интервалом до 200 м, но ещё и на каждом вводе в каждый жилой дом, независимо от количества фаз, напряжения ВЛ и независимо от длины ответвления от этой ВЛ. Даже при длине ответвления менее 50 м повторное заземление PEN-проводника должно быть обязательно выполнено на опоре с прибором учёта, а после счётчика бывшее повторное заземление PEN-проводника должно быть отсоединено от N-проводника и подключено к защитному PE-проводнику. Тогда и волки будут сыты и овцы целы!Надеюсь, теперь до Вас дошло? Не удачно. Южное Бутово и есть за МКАДом Да, слегка ошибся. Перепутал МКАД с ЦКАДом, но это не так уж важно. Главное, чтобы ТС не пострадал от глупых советов жителей Ю.Бутово.![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Даже при длине ответвления менее 50 м повторное заземление PEN-проводника должно быть обязательно выполнено на опоре с прибором учёта, Это подпадает под норматив, изложите ссылку? А может через каждый метр выполнять повторные заземления, чтобы не ошибиться?. ![]() Есть понятие минимальное и достаточное, что и излагается в НПА. Цитата а после счётчика бывшее повторное заземление PEN-проводника должно быть отсоединено от N-проводника и подключено к защитному PE-проводнику. Тоже самое, ссылку, пожалуйста на такие "махинации". На заданный мной вопрос все же ответьте? Сообщение отредактировал gomed12 - 2.10.2024, 19:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»