Загорелся вентилятор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Загорелся вентилятор |
15.7.2008, 11:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2008 Пользователь №: 11646 |
Добрый день.
Помогите разобраться. Ситуация такая, в ванной когда-то давно (год назад) сломался вентилятор, который включался выключателем, выключателем вентилятора никто не пользовался, но он был во включеном положении (как выяснелось), все время неработы вентилятора, вчера вдруг вентилятор загорелся, прожег потолок и упал вниз. При этом не сработало узо в квартире. Хотелось бы понять почему так произошло, т.е. почему загорелся вентилятор и почему при этом не сработало узо, что сделать чтобы в таких случаях электричество отключалось? Спасибо. |
|
|
15.7.2008, 17:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7344 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У Вас был коротыш, между фазой и раб. нелем, а УЗО сработает только при утечках с этих же проводов на защитный ноль, которого нет и не нужен, т.к. вентилятор со 2-ым классом изоляции.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|