Загорелся вентилятор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Загорелся вентилятор |
15.7.2008, 11:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2008 Пользователь №: 11646 |
Добрый день.
Помогите разобраться. Ситуация такая, в ванной когда-то давно (год назад) сломался вентилятор, который включался выключателем, выключателем вентилятора никто не пользовался, но он был во включеном положении (как выяснелось), все время неработы вентилятора, вчера вдруг вентилятор загорелся, прожег потолок и упал вниз. При этом не сработало узо в квартире. Хотелось бы понять почему так произошло, т.е. почему загорелся вентилятор и почему при этом не сработало узо, что сделать чтобы в таких случаях электричество отключалось? Спасибо. |
|
|
15.7.2008, 18:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Если двигатель заклинен и не вращается, то он работает как нагревательный элемент; а дальше обугливание изоляции обмотки, дальнейшее снижение сопротивления, повышение температуры... Пожар!
Если бы к сердечник статора был подключен к РЕ, то при ухудшении изоляции сработало УЗО (а если фаза замкнула на ноль, то автомат). Похоже, три бомбы упали в одну воронку: отсутствие РЕ на вентиляторе, клин в моторчике - и кто-то забыл выключить свет. Может, и четвертая: неправильный выбор автоматического выключателя. Кстати, из чего потолок? Сообщение отредактировал Roman_D - 15.7.2008, 18:34 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 13:06 |
|