Добрый день. Помогите советом)
Делаю ремонт в квартире, раскинул свет в комнате .
Проводка стандартная от застройщика, двойной выключатель.
Собственно на одну ветку повесил две лампы, на вторую четыре.
При включении ветки с 4 лампами выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате.
В коробках соединял вагами)

Помогите советом.
P.S. С электрикой знаком из курса физики в школе и институте, а также по личному опыту)

Сообщение отредактировал danilov.i.u - 13.10.2024, 14:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 14.10.2024, 14:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(danilov.i.u @ 13.10.2024, 14:50) *
...выбивает ВВОДНОЙ автомат в квартире, причем происходит это через раз. Если включился - работает без проблем, ничего не выбивает. Лампы светодиодные, по 15Вт.
Если убираю до трех ламп, периодичность выбивания уменьшается, оставляю 2 лампы, не выбивает.
Причем выбивает именно вводной, а не автомат на свет в комнате...
Следует подчеркнуть, что вводной - это не просто автомат, а это АВДТ (Диффавтомат) с номиналом 63 А, ВТХ типа "С" и дифференциальным током 300 мА.



Следовательно, маловероятно, что этот АВДТ "выбивает" по причине срабатывания электромагнитного или теплового расцепителя. Наиболее вероятно, что он срабатывает по причине превышения уставки по дифференциальному току вследствие превышения суммы естественных и прочих утечек из-за большого количества и очень большой общей длины всех проводов, подключенных к этому несчастному АВДТ. Не исключена вероятность неисправности и самого АВДТ.

Судя по фото, представленному ТС, у него вся квартира опутана проводами как паутиной, что вызывает повышение естественных утечек до критических значений. Поэтому вводной АВДТ периодически и "выбивает".


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2024, 23:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены