Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания?

Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2024, 15:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3023
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну собственно вопрос в названии темы.
А сомнения возникли из решения проектантов, установивших половину светильников в кабинетах с функцией аварийного питания, заложить для их питания кабель 5х1,5, сославшись на схему из паспорта:
Прикрепленное изображение

одна фаза после выключателя на стене, вторая - та же самая, но до выключателя.
Вроде всё правильно, и букву "А" наклеим, и инструктаж проведём, но всё равно как-то не спокойно. Найдётся ведь дурак, который полезет в светильник, в клеммник, просто выключив выключатель.
Есть желание потребовать заводить в эти светильники два отдельных кабеля. Вот как аргументировать? Ведь есть же силовые кабели с жилами управления, здесь что-то типа тоже самое: - аварийное(аккумуляторное) питание запустится, только после пропадания напряжения с обеих фаз, и основной и дежурной.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 15.10.2024, 10:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3023
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Я объяснил работу светильника. Резервный источник - встроенный аккумулятор. Второе питание (фаза L2) просто индикатор наличия питания на объекте и его нормального состояния. Пропадание этого второго питания - команда на аварийное включение светильника от аккумулятора.
Абстрагируемся от светильника. Вопрос, в который раз: Нормально ли, что в кабеле коммутационным устройством отключаются не все фазные жилы? Надо ли потребовать от проектанта разбить этот кабель на два, каждый из которых отключается полностью, каждый своим коммутационным устройством?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.10.2024, 10:41


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 3:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены