Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Один или два кабеля подводить к светильнику с блоком резервного питания? |
14.10.2024, 15:59
Сообщение
#1
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну собственно вопрос в названии темы.
А сомнения возникли из решения проектантов, установивших половину светильников в кабинетах с функцией аварийного питания, заложить для их питания кабель 5х1,5, сославшись на схему из паспорта: одна фаза после выключателя на стене, вторая - та же самая, но до выключателя. Вроде всё правильно, и букву "А" наклеим, и инструктаж проведём, но всё равно как-то не спокойно. Найдётся ведь дурак, который полезет в светильник, в клеммник, просто выключив выключатель. Есть желание потребовать заводить в эти светильники два отдельных кабеля. Вот как аргументировать? Ведь есть же силовые кабели с жилами управления, здесь что-то типа тоже самое: - аварийное(аккумуляторное) питание запустится, только после пропадания напряжения с обеих фаз, и основной и дежурной. -------------------- |
|
|
||
15.10.2024, 10:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я объяснил работу светильника. Резервный источник - встроенный аккумулятор. Второе питание (фаза L2) просто индикатор наличия питания на объекте и его нормального состояния. Пропадание этого второго питания - команда на аварийное включение светильника от аккумулятора.
Абстрагируемся от светильника. Вопрос, в который раз: Нормально ли, что в кабеле коммутационным устройством отключаются не все фазные жилы? Надо ли потребовать от проектанта разбить этот кабель на два, каждый из которых отключается полностью, каждый своим коммутационным устройством? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 15.10.2024, 10:41 -------------------- |
|
|
15.10.2024, 10:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
Я объяснил работу светильника. Резервный источник - встроенный аккумулятор. Второе питание (фаза L2) просто индикатор наличия питания на объекте и его нормального состояния. Пропадание этого второго питания - команда на аварийное включение светильника от аккумулятора. Абстрагируемся от светильника. Вопрос, в который раз: Нормально ли, что в кабеле коммутационным устройством отключаются не все фазные жилы? Надо ли потребовать от проектанта разбить этот кабель на два, каждый из которых отключается полностью, каждый своим коммутационным устройством? по-моему нормально. когда переключатели освещения перекрёстные делают, там тоже не обесточить выключателем. автомат выключил и всё |
|
|
15.10.2024, 13:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3023 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
по-моему нормально. Это на кабеле между выключателями, а на кабеле к светильникам то уже напряжение будет снято.когда переключатели освещения перекрёстные делают, там тоже не обесточить выключателем. автомат выключил и всё -------------------- |
|
|