Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падает напряжение до 30 В

Дима01.05
сообщение 26.10.2024, 12:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.10.2024
Пользователь №: 62635



Всех приветствую! Прошу помощи. Проблема следующая. При текущем потреблении на фазе от 5А и включении дополнительной нагрузки в виде электродвигателя, даже не очень мощного ~700вт (понятно что пусковой ток большой) падает напряжение до 30В и реле контроля напряжения отключает нагрузку. Так же например если работает эл. котел потребляя 15А на фазу и включить что нибудь без пусковых токов от 5А (нагреватель на 1кВ) также резко и сильно просаживается напряжение до тех же 28-40В, при этом если после 15А нагружать по 2-3 А до 25, то без больших просадок (5-7В) напряжение держит .
Выполнено новое 3х фазное подключение, счетчик новый, поставили на столбе, на улице щит с вводным автоматом на 25А и селективное узо 63А 300ма, до автомата СИП 4х16 далее медь 10мм.кв. В дом входит медь, 3 фазы сразу на 3 реле, ноль сразу с улицы и фазы после реле идут на 3х позиционный рубильник (подключен резерв), далее по узо на каждую фазу, отдельно узо для уличных потребителей, 3х фазное узо на котел и далее автоматы, нагрузка боле менее распределена по фазам. Система заземления ТТ, сопротивление растеканию 4 ом. Все контакты до счетчика я проверил, все затянуто. Я так понимаю проблема все-таки в контакте. Если падение напряжения фиксирует реле то контакт плохой до реле или после реле тоже может быть? Или дело может быть и не в контакте? При падении напряжения на одной фазе на другой не должно вырасти (перекос фаз)?, по факту рост не замечен. Пока такое падение напряжения зафиксировано на 2х фазах, не одновременно. Так же вся проводка сделана новая. Делал сам, хотя я и не электрик, но нормативной документацией пользоваться умею и ютубом)), все пытался сделать правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Счетовод_*_*
сообщение 26.10.2024, 14:02
Сообщение #2





Гости






Цитата(Дима01.05 @ 26.10.2024, 12:52) *
...Система заземления ТТ... ...Я так понимаю проблема все-таки в контакте...
Проблема заключается не в одном контакте, а в их огромном количестве, которые все соединены последовательно!
Кроме этого, в системе ТТ при неравномерной нагрузке по трём фазам нулевой провод будет перегружен и на его полном сопротивлении Z возникнет значительное падение напряжения U = I·Z.
В этом отношении системы TN-C или TN-C-S значительно лучше системы ТТ, у которых за счёт обязательных повторных заземлений PEN-проводника его полное сопротивление Z будет существенно меньше и падение напряжения на нём тоже будет соответственно меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 3:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены