Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Измерение сопротивления растекания заземляющего контура

Руслан 1985
сообщение 26.10.2024, 20:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2024
Пользователь №: 62639



Здравствуйте. Занимаюсь изменениями контура ЗУ. Почему при увеличении расстояния между измерительными электродами (токовый и потенциальный) сопротивление уменьшается а не возрастает? Измерял двумя разными приборами, покаяния одинаковые. Закон Ома работает в обратную сторону? 🤔 самый низкий замер был при отнесении электродов в противоположенные стороны от измеряемого контура. А самый высокий как раз при рекомендуемой схеме измерения (одно и двух лучевая). подскажите пожалуйста как опытные эксперты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Руслан 1985
сообщение 29.10.2024, 9:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2024
Пользователь №: 62639



Добрый день. Измерил по данной однолучевой схеме.Подстанция 110/10 кВ 30х50 метров в периметре. Электрод вынес на 200 метров от ЗУ. Отступил 1/3 от расстояния и сделал 6 замеров в обе стороны по прямой от ЗУ и выносного электрода. Вот и намерил самое низкое сопротивление 2,72 Ом, но все равно в норму 0,5 Ом не входит. Буду ссылаться на удельное сопротивление грунта и делать пересчет.
У меня к вам вопрос: заземленная нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора как то может влиять на замер. Но естественно я измерял когда подстанция была в работе. Отключить мне бы ее никто не дал. А под напряжением или нет ЭУ влияет на замер?
И самый главный вопрос: прошу прощения за тупость. Между чем и чем, точнее между какими электродами измеряет прибор? Немогу понять саму суть замера. Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Руслан 1985   Измерение сопротивления растекания заземляющего контура   26.10.2024, 20:00
- - Ваня Иванов   Цитата(Руслан 1985 @ 26.10.2024, 20:00) ....   26.10.2024, 23:29
- - Руслан 1985   Стыдно говорить, не первый год занимаюсь. Просто с...   27.10.2024, 1:40
- - Руслан 1985   Еще вопросик. А сопротивление измерительных провод...   27.10.2024, 11:06
|- - Roman D   Цитата(Руслан 1985 @ 27.10.2024, 10:06) Е...   27.10.2024, 12:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Руслан 1985 @ 27.10.2024, 1:40) Ст...   27.10.2024, 18:16
- - Руслан 1985   Спасибо вам огромное. Завтра буду пробовать по это...   27.10.2024, 20:04
- - Руслан 1985   Добрый день. Измерил по данной однолучевой схеме.П...   29.10.2024, 9:00
|- - Гость   Цитата(Руслан 1985 @ 29.10.2024, 9:00) По...   30.10.2024, 5:49
- - Roman D   Длинные провода могут влиять на результаты измерен...   29.10.2024, 10:23
- - Ваня Иванов   Уважаемый Руслан 1985! У меня нет слов, только...   29.10.2024, 12:16
- - Гость   По вопросам складывается впечатление, что студент ...   29.10.2024, 16:11
- - sasha4312   Ваня вроде уже всё разжевал, может эти страницы по...   30.10.2024, 12:11
- - Руслан 1985   А данная схема измерений подходит для всех классов...   30.10.2024, 15:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены