Здравствуйте. Занимаюсь изменениями контура ЗУ. Почему при увеличении расстояния между измерительными электродами (токовый и потенциальный) сопротивление уменьшается а не возрастает? Измерял двумя разными приборами, покаяния одинаковые. Закон Ома работает в обратную сторону? 🤔 самый низкий замер был при отнесении электродов в противоположенные стороны от измеряемого контура. А самый высокий как раз при рекомендуемой схеме измерения (одно и двух лучевая). подскажите пожалуйста как опытные эксперты
|
|
|
29.10.2024, 9:00
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Добрый день. Измерил по данной однолучевой схеме.Подстанция 110/10 кВ 30х50 метров в периметре. Электрод вынес на 200 метров от ЗУ. Отступил 1/3 от расстояния и сделал 6 замеров в обе стороны по прямой от ЗУ и выносного электрода. Вот и намерил самое низкое сопротивление 2,72 Ом, но все равно в норму 0,5 Ом не входит. Буду ссылаться на удельное сопротивление грунта и делать пересчет.
У меня к вам вопрос: заземленная нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора как то может влиять на замер. Но естественно я измерял когда подстанция была в работе. Отключить мне бы ее никто не дал. А под напряжением или нет ЭУ влияет на замер? И самый главный вопрос: прошу прощения за тупость. Между чем и чем, точнее между какими электродами измеряет прибор? Немогу понять саму суть замера. Спасибо заранее. |
|
|