Измерение сопротивления растекания заземляющего контура |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления растекания заземляющего контура |
26.10.2024, 20:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Здравствуйте. Занимаюсь изменениями контура ЗУ. Почему при увеличении расстояния между измерительными электродами (токовый и потенциальный) сопротивление уменьшается а не возрастает? Измерял двумя разными приборами, покаяния одинаковые. Закон Ома работает в обратную сторону? 🤔 самый низкий замер был при отнесении электродов в противоположенные стороны от измеряемого контура. А самый высокий как раз при рекомендуемой схеме измерения (одно и двух лучевая). подскажите пожалуйста как опытные эксперты
|
|
|
29.10.2024, 10:23
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Длинные провода могут влиять на результаты измерений, здесь правильно мерить четырехпроводным методом; раскидывать провода так, чтобы снизить наведенку. И частота измерительного тока не должна быть кратной 50 Гц.
Между чем и чем? Здесь соотношение между напряжением и током. Сообщение отредактировал Roman D - 29.10.2024, 10:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|