Измерение сопротивления растекания заземляющего контура |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления растекания заземляющего контура |
26.10.2024, 20:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62639 |
Здравствуйте. Занимаюсь изменениями контура ЗУ. Почему при увеличении расстояния между измерительными электродами (токовый и потенциальный) сопротивление уменьшается а не возрастает? Измерял двумя разными приборами, покаяния одинаковые. Закон Ома работает в обратную сторону? 🤔 самый низкий замер был при отнесении электродов в противоположенные стороны от измеряемого контура. А самый высокий как раз при рекомендуемой схеме измерения (одно и двух лучевая). подскажите пожалуйста как опытные эксперты
|
|
|
29.10.2024, 12:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Руслан 1985! У меня нет слов, только одни мысли, но и те только матом! Кто Вас допустил к измерениям ЗУ ПС-110/10 кВ ?! Вы не знаете и не понимаете элементарных вещей!
Придётся Вам всё детально разжевать. ...Электрод вынес на 200 метров от ЗУ. Отступил 1/3 от расстояния и сделал 6 замеров в обе стороны по прямой от ЗУ и выносного электрода. Вот и намерил самое низкое сопротивление 2,72 Ом, но все равно в норму 0,5 Ом не входит... Руслан 1985, в результате этих измерений Вы обязательно должны построить кривую зависимости измереннного сопротивления ЗУ от положения потенциального зонда "S" и получить на этой кривой горизонтальный участок, среднее значение на котором и будет считаться истинным сопротивлением ЗУ:Видите, самое меньшее значение измеренного сопротивления ЗУ находится в точке, где потенциальный зонд "S" расположен ближе всего к ЗУ, а самое высокое значение измеренного сопротивления находится в точке, в которой потенциальный зонд "S" расположен ближе всего к токовому зонду "Н". При этом истинное значение сопротивления ЗУ находится в середине горизонтального участка кривой. Если у Вас нет горизонтального участка, значит нужно отнести токовый зонд "Н" ещё дальше, и повторить все измерения. И так делать до тех пор, пока не получите горизонтальный участок, свидетельствующий, что потенциальный зонд "S" находится в зоне нулевого потенциала. ...У меня к вам вопрос: заземленная нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора как то может влиять на замер. Но естественно я измерял когда подстанция была в работе. Отключить мне бы ее никто не дал. Естественно, эффективно заземлённая нейтраль обмотки 110 кВ трансформатора влияет на результаты измерений сопротивления ЗУ. При этом измеренные значения получаются меньше, чем при отключенном ЗОН-110. Кратковременное отключение ЗОН-110 необходимо согласовать с вышестоящей диспетчерской службой. На работу ПС-110/10 кВ это не повлияет, однако персонал, выполняющий измерения сопротивления ЗУ, должен понимать, что на этом ЗУ в любой момент может появиться опасное для жизни напряжение, поэтому он должен строго соблюдать все меры безопасности при сборке схемы измерений и в процессе выполнения измерений. Если кого-нибудь (не дай Бог!) завалит, то ответственный руководитель работ получит срок....И самый главный вопрос: ...Между чем и чем, точнее между какими электродами измеряет прибор?... Прибор должен измерить сопротивление ЗУ, которе по закону Ома составляет: RЗУ= U/I. Ток I генерируется прибором и прикладывается между ЗУ (вывод "Е") и токовым зондом "Н". Наша задача как можно точнее измерить напряжение U между ЗУ (вывод "Е") и зоной нулевого потенциала! Вот для чего придуман весь этот геморрой с перемещением потенциального зонда - это нужно для поиска зоны нулевого потенциала, которую при слишком близком расположении токового зонда "Н" можно не заметить и получить недостоверные результаты измерений, которые при этом будут заведомо ниже истинного значения RЗУ, создавая иллюзию благополучия (что обычно и происходит).Если в результате всех измерений истинное сопротивление RЗУ ПС-110/10 кВ оказалось значительно больше требуемых Нормами 0,5 Ом как в Вашем случае, следует рассмотреть вопрос о переводе данной ПС-110/10 кВ на эксплуатацию с соблюдением требований к напряжению прикосновения в соотвествии с ПУЭ-7: Не буду цитировать все ссылочные пункты ПУЭ-7 по данному вопросу, надеюсь, сможете найти и изучить их самостоятельно. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 10:03 |
|