Альтернативное питание для электро-котла |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Альтернативное питание для электро-котла |
30.10.2024, 18:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста советом.
Я пытаюсь решить бытовой вопрос и обойтись малой кровью. Ситуация такая - нахожусь в частном секторе (село) дом., газа нет. Отопление от электро-котла на 9 кв. (включаю максимум 2 тэна: 6 кв.). В сети напряжение зимой слабое, я использую стабилизатор на 10 кв. Ресанта (помогает). Данный вид отопления (пусть и дорогой) приемлем в мирное время, а при отключении электричества мой слабый генератор даст мне только освещение. Вот и нахожусь в поиске альтернативного питания, рассматривая инверторы до 8 кв. Я хочу сделать связку, что бы на выходе иметь 6 кв. В моем понимании схема такая: 1. Трансформатор (от усилителя) 390 w. Выходы: 90V, 44V, 36V, 18V. 2. Преобразователь с постоянного в переменный (если нужно купить). 3. Инвертер или другой аппарат. Это ГЛАВНЫЙ вопрос. Логика такая: если трансформатор выдает 90 вольт или 44, то нужен инвертер с разными входами и чем больше вольт тем ему легче работать? В этом вопросе я конкретно плаваю. Нужно четкое понимание. 4. Стабилизатор Ресанта 10 кв. (он по сути выполняет функцию инвертора?) 5. Котел. Вот такая схема будет работать? Бюджет 50.000 (максимум, нашкреб по всем сусекам). Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 18:51 |
|
|
30.10.2024, 19:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вот такая схема будет работать? Не будет. Бюджет 50.000 (максимум, нашкреб по всем сусекам). Забудь от слова совсем. Буржуйка, вентилятор и дрова в помощь. p.s. готовый ДГУ на 10кВт стоит от 200 000 руб Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 19:35 |
|
|
30.10.2024, 19:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
|
|
|
30.10.2024, 19:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
30.10.2024, 19:42
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
|
|
|
30.10.2024, 20:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я рассматривал автомобильные инверторы до 8 кв. с 12V или 24. акамуляторные. Пусть мощность котла 8000 Вт Тогда ток от автомобильного 12v аккумулятора I=8000/12=667 Ампер (провода должны быть толщиной с сардельку) Емкость аккумулятора С=55А*ч Время работы Вашего котла от аккумулятора t=55/667=0.082ч=5мин. Буржуйки и т.д, не катят, хата 200 кв. При долговременном отключении питания придется на улице костер жечь, греться и жрачку варить, чтобы не замерзнуть и с голоду не умереть. Заготавливай на всякий случай дрова. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2024, 19:52 |
|
|
30.10.2024, 20:26
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Пусть мощность котла 8000 Вт Тогда ток от автомобильного 12v аккумулятора I=8000/12=667 Ампер (провода должны быть толщиной с сардельку) Емкость аккумулятора С=55А*ч Время работы Вашего котла от аккумулятора t=55/667=0.082ч=5мин. Я не могу понять, где я допускаю ошибку в своем представлении. Пожалуйста, прошу быть терпеливым как с чайником. Хорошо, создадим задачу по другому. Нам нужно обеспечить потребителя 6 кв. Какое питание нужно для инвертора, кроме акамуляторов? В наличии имеем 90 v 42v 36v. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:28 |
|
|
30.10.2024, 20:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
30.10.2024, 20:37
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
откуда Вы имеете это напряжение? Трансформатор от усилителя на 390 w. (Был усилок Денон х 1000). 3 выхода. Да, если инвертор будет выдавать 220v ( 8кв). и это напряжение заходит в стабилизатор. Не забываем, у нас есть стабилизатор на 10 кв. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:45 |
|
|
30.10.2024, 20:40
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
30.10.2024, 20:47
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2024 Из: Алексеевка Пользователь №: 62649 |
Ну какие 390 w? Трансформатор должен быть не 390w, а на 6000 w (иметь такую же мощность, как у котла) Трансформатор от чего будет питаться? Пождите, зачем нам трансформатор на 6000w? Трансформатор включается в розетку. Вы наверное затрудняетесь понять мою логику. Нам нужно запитать инвертор, но не акамулятором. Это для начала. Сообщение отредактировал terapevt72 - 30.10.2024, 20:55 |
|
|