ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
31.10.2024, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
31.10.2024, 17:25
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Косинус фи генератора — это коэффициент мощности, который показывает, какую часть от полной мощности вырабатываемой генератором составляет активная (полезная мощность). К косинусу нагрузки ни какого отношения не имеет.
Принято измерять коэффициент мощности в дробных значениях, не превышающих 1, где 1 — это 100% (то есть из всей заявленной мощности генератора 100% приходится именно на активную её составляющую). Значение косинуса фи важно при выборе генераторной установки, так как оказывает прямое влияние на работу подключённых потребителей. Чем выше показатель косинуса фи, тем большую активную (рабочую) мощность может отдать генератор потребителям при равных показателях номинальной мощности. Согласно принятым стандартам типовых оценок качества энергопотребления, показатель косинуса фи от 0,8 до 0,95 считается хорошим, а от 0,95 до 1 — отличным. Реальная активная (полезная) мощность, в данном случае, которую генератор может отдать в сеть без перегрузки, 1250 х 0.8 =1000 кВт. Косинус генератора при параллельной работе и при автономной (островной), не меняется, это внутренняя величина зависящая от конструкции генератора. Сообщение отредактировал sasha4312 - 31.10.2024, 18:17 |
|
|
31.10.2024, 19:41
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1344 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Меня смущает то, что поставщики клянутся, что обеспечат косинус =1. Без пояснений. Надеюсь, для вас не новость, что тупорылых дебилов вокруг больше, чем хотелось бы. Косинус фи генератора — это коэффициент мощности, который показывает, какую часть от полной мощности вырабатываемой генератором составляет активная (полезная мощность). К косинусу нагрузки ни какого отношения не имеет. Дас ист фантастиш! (с) из кина про любов. Предыдущую свою фразу повторять не буду. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 0:19 |
|