ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
31.10.2024, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
2.11.2024, 1:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
а если косинус равен 1? У ТС паспортная полная мощность генератора S = 1250 кВА при номинальном cosφ = 0,8. Следовательно, при cosφ = 1,0 полная мощность генератора S1 станет равна максимальной активной мощности Р при номинальном cosφ = 0,8: S1 = P = S·cosφ = 1250×0,8 = 1000 кВт Катет прямоугольного треугольника никогда не сможет стать больше гипотенузы (см. диаграмму мощности генератора)! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
2.11.2024, 9:38
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
У ТС паспортная полная мощность генератора S = 1250 кВА при номинальном cosφ = 0,8. Следовательно, при cosφ = 1,0 полная мощность генератора S1 станет равна максимальной активной мощности Р при номинальном cosφ = 0,8: S1 = P = S·cosφ = 1250Ч0,8 = 1000 кВт Катет прямоугольного треугольника никогда не сможет стать больше гипотенузы (см. диаграмму мощности генератора)! Вань, посмотри внимательней на свой график, на нём ясно видно, что S1 такая-же как S0.8 и такая-же при любом угле наклона. При косинусе - 1, Р максимальна, а Q = 0, При косинусе - 0, Q максимальна, а Р = 0. А S равна их геометрической сумме, и всегда - константа! Ты S спутал с Р. Р0.8 = 1000 кВт, а Р1 = 1250 кВт. Но как ты правильно заметил при Р1, и при мгновенном изменении нагрузки генератора, ему будет - тяжко, он может временно просадить или дать бросок напряжения.. Косинус -0.8, в этом смысле, режим перевозбуждения, более вынослив. Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.11.2024, 10:11 |
|
|