31.10.2024, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
2.11.2024, 1:20
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
а если косинус равен 1? У ТС паспортная полная мощность генератора S = 1250 кВА при номинальном cosφ = 0,8. Следовательно, при cosφ = 1,0 полная мощность генератора S1 станет равна максимальной активной мощности Р при номинальном cosφ = 0,8: S1 = P = S·cosφ = 1250×0,8 = 1000 кВт Катет прямоугольного треугольника никогда не сможет стать больше гипотенузы (см. диаграмму мощности генератора)! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
2.11.2024, 7:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17518 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У ТС паспортная полная мощность генератора S = 1250 кВА при номинальном cosφ = 0,8. При доведении косинуса нагрузки до 1 полная мощность генератора понижается (до 1000) ?Следовательно, при cosφ = 1,0 полная мощность генератора S1 станет равна максимальной активной мощности Р при номинальном cosφ = 0,8... Катет прямоугольного треугольника никогда не сможет стать больше гипотенузы Кто-то об этом сказал ?Никогда ни активная мощность P, ни реактивная мощность Q не могут равняться полной мощности S, потому что в прямоугольном треугольнике катеты (P и Q) никогда не равны гипотенузе S. Если один из катетов практически нулевой, то в чём проблема ?
Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2024, 7:59 |
|
|
2.11.2024, 9:56
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
При доведении косинуса нагрузки до 1 полная мощность генератора понижается (до 1000) ? Кто-то об этом сказал ? Если один из катетов практически нулевой, то в чём проблема ? Да, кстати, интересный вопрос.. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? Может. 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? Косинус от этого не зависит. Как ГПУ в островном режиме обеспечит 1, если косинус, как мы все уже знаем, определяется нагрузкой.? А нагрузка никогда не бывает чисто активной. Почему косинус не зависит от режима? В параллельном с сетью режиме реактивку нагрузка может сосать из сети в неограниченном количестве Это вопросы к Ивану на его ответы Сообщение отредактировал U_gene - 2.11.2024, 10:52 |
|
|