ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
31.10.2024, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
2.11.2024, 10:23
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Ещё раз.
Косинус самого генератора Вам изменить не удастся. И если Вы долговременно нагрузите его до 1250 кВт, он, вероятно, будет перегреваться, и срок его службы сократится. Кратковременные перегрузки, к примеру, для запуска мощных двигателей, при таком косинусе, допустимы. Но всё индивидуально. Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.11.2024, 10:33 |
|
|
2.11.2024, 10:37
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Ещё раз. Косинус самого генератора Вам изменить не удастся. И если Вы долговременно нагрузите его до 1250 кВт, он, вероятно, будет перегреваться, и срок его службы сократится. Кратковременные перегрузки, к примеру, для запуска мощных двигателей, при таком косинусе, допустимы. Но всё индивидуально. Да, это я понял, спасибо |
|
|