Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме

U_gene
сообщение 31.10.2024, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2024
Пользователь №: 62654



Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.

Исходные данные:
1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт)
2. Есть трансформатор 630/6/0,4
3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме.

Теперь вопросы от новичка:
1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1?
2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99.
3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1?
3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 2.11.2024, 1:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(с2н5он @ 1.11.2024, 23:40) *
а если косинус равен 1?
У ТС паспортная полная мощность генератора S = 1250 кВА при номинальном cosφ = 0,8.
Следовательно, при cosφ = 1,0 полная мощность генератора S1 станет равна максимальной активной мощности Р при номинальном cosφ = 0,8:
S1 = P = S·cosφ = 1250×0,8 = 1000 кВт
Катет прямоугольного треугольника никогда не сможет стать больше гипотенузы (см. диаграмму мощности генератора)!



--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2024, 7:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17518
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2024, 1:20) *
У ТС паспортная полная мощность генератора S = 1250 кВА при номинальном cosφ = 0,8.
Следовательно, при cosφ = 1,0 полная мощность генератора S1 станет равна максимальной активной мощности Р при номинальном cosφ = 0,8...
При доведении косинуса нагрузки до 1 полная мощность генератора понижается (до 1000) ?

Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2024, 1:20) *
Катет прямоугольного треугольника никогда не сможет стать больше гипотенузы
Кто-то об этом сказал ?

Цитата(Ваня Иванов @ 1.11.2024, 22:02) *
Никогда ни активная мощность P, ни реактивная мощность Q не могут равняться полной мощности S, потому что в прямоугольном треугольнике катеты (P и Q) никогда не равны гипотенузе S.
Если один из катетов практически нулевой, то в чём проблема ?

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2024, 7:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U_gene
сообщение 2.11.2024, 9:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2024
Пользователь №: 62654



Цитата(Олега @ 2.11.2024, 7:59) *
При доведении косинуса нагрузки до 1 полная мощность генератора понижается (до 1000) ?

Кто-то об этом сказал ?

Если один из катетов практически нулевой, то в чём проблема ?



Да, кстати, интересный вопрос..



3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? Может.
3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? Косинус от этого не зависит.

Как ГПУ в островном режиме обеспечит 1, если косинус, как мы все уже знаем, определяется нагрузкой.? А нагрузка никогда не бывает чисто активной.
Почему косинус не зависит от режима? В параллельном с сетью режиме реактивку нагрузка может сосать из сети в неограниченном количестве

Это вопросы к Ивану на его ответы

Сообщение отредактировал U_gene - 2.11.2024, 10:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 2.11.2024, 10:51
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(U_gene @ 2.11.2024, 9:56) *
Да, кстати, ...В параллельном с сетью режиме реактивку нагрузка может сосать из сети в неограниченном количестве

В параллельном режиме, генератор может работать как нагрузка для сети, если мощность на валу двигателя (дизеля) не достаточна, сеть его будет тащить за собой. А чем больше мощность на валу, тем большую нагрузку генератор берёт на себя.
Из 4 генераторов, работающих параллельно, большую нагрузку примет на себя тот, у которого на валу двигателя (дизеля) будет больший момент.
А то, что Вы написали, я перевести не смог.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.11.2024, 10:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U_gene
сообщение 2.11.2024, 11:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2024
Пользователь №: 62654



Цитата(sasha4312 @ 2.11.2024, 10:51) *
В параллельном режиме, генератор может работать как нагрузка для сети, если мощность на валу двигателя (дизеля) не достаточна, сеть его будет тащить за собой. А чем больше мощность на валу, тем большую нагрузку генератор берёт на себя.
Из 4 генераторов, работающих параллельно, большую нагрузку примет на себя тот, у которого на валу двигателя (дизеля) будет больший момент.
А то, что Вы написали, я перевести не смог.


Я о том, что на ГПУ можно выставить требуемый косинус и они его будет поддерживать возбуждением, а недостающую реактивную мощность нагрузка будет забирать уже из сети через трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- U_gene   ГПУ и косинус   31.10.2024, 13:15
- - чукча   Цитата(U_gene @ 31.10.2024, 13:15) 1. Зач...   31.10.2024, 13:39
- - U_gene   Понятно, что косинус фи определяется нагрузкой, во...   31.10.2024, 14:12
|- - gomed12   Островной режим видимо- автономный. У вас для пара...   31.10.2024, 15:58
|- - Костян челябинский   Цитата(U_gene @ 31.10.2024, 16:12) Писал ...   31.10.2024, 20:42
- - чукча   Ну, у Вани Иванова манечка писать про всё и везде....   31.10.2024, 15:42
- - U_gene   Я так понимаю, вспоминая курс Электрические машины...   31.10.2024, 16:07
- - чукча   Цитата(gomed12 @ 31.10.2024, 15:58) В осн...   31.10.2024, 16:40
|- - U_gene   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 16:40) Обычно ...   31.10.2024, 16:44
- - sasha4312   Косинус фи генератора — это коэффициент мощн...   31.10.2024, 17:25
|- - U_gene   Цитата(sasha4312 @ 31.10.2024, 17:25) Кос...   31.10.2024, 17:47
||- - sasha4312   Цитата(U_gene @ 31.10.2024, 17:47) Соглас...   31.10.2024, 18:25
||- - sasha4312   Цитата(sasha4312 @ 31.10.2024, 18:25) Кос...   1.11.2024, 8:32
|- - чукча   Цитата(U_gene @ 31.10.2024, 16:44) Меня с...   31.10.2024, 19:41
|- - zoog   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 19:41) Дас ист...   1.11.2024, 8:03
|- - sasha4312   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 19:41) Надеюсь...   1.11.2024, 8:12
|- - sasha4312   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 19:41) Надеюсь...   1.11.2024, 8:12
|- - sasha4312   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 19:41) Надеюсь...   1.11.2024, 8:17
- - zoog   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 19:41) Дас ист...   1.11.2024, 8:07
- - zoog   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 19:41) Дас ист...   1.11.2024, 8:31
- - U_gene   Как-то быстро в срач улетели. Можно на пару сообще...   1.11.2024, 9:34
- - Гость_Счетовод_*   Цитата(чукча @ 31.10.2024, 13:39) И непон...   1.11.2024, 13:49
|- - Brud   Цитата(Гость_Счетовод_* @ 1.11.2024, 13:4...   1.11.2024, 16:15
- - чукча   Этот "гость" похоже так обсос... обчитал...   1.11.2024, 18:09
- - Ваня Иванов   Цитата(U_gene @ 31.10.2024, 13:15) ...Ест...   1.11.2024, 22:02
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 1.11.2024, 22:02) Ни...   1.11.2024, 23:40
|- - чукча   Цитата(Ваня Иванов @ 1.11.2024, 22:02) Эт...   2.11.2024, 16:20
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 1.11.2024, 23:40) а если ...   2.11.2024, 1:20
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2024, 1:20) У Т...   2.11.2024, 7:59
||- - U_gene   Цитата(Олега @ 2.11.2024, 7:59) При довед...   2.11.2024, 9:56
||- - sasha4312   Цитата(U_gene @ 2.11.2024, 9:56) Да, кста...   2.11.2024, 10:51
||- - U_gene   Цитата(sasha4312 @ 2.11.2024, 10:51) В па...   2.11.2024, 11:13
|- - sasha4312   Цитата(Ваня Иванов @ 2.11.2024, 1:20) У Т...   2.11.2024, 9:38
- - sasha4312   Ещё раз. Косинус самого генератора Вам изменить не...   2.11.2024, 10:23
|- - U_gene   Цитата(sasha4312 @ 2.11.2024, 10:23) Ещё ...   2.11.2024, 10:37
- - забаненный Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 2.11.2024, 7:59) При довед...   2.11.2024, 11:29
|- - U_gene   Цитата(забаненный Ваня Иванов @ 2.11.2024, 11...   2.11.2024, 13:38
|- - Олега   Цитата(забаненный Ваня Иванов @ 2.11.2024, 11...   2.11.2024, 16:32
- - sasha4312   Вань, во первых, я рад что ты прорвался! А во ...   2.11.2024, 13:35
- - Гость_Ваня Иванов_*   Цитата(U_gene @ 2.11.2024, 13:38) Давайте...   2.11.2024, 15:10
|- - U_gene   Цитата(Гость_Ваня Иванов_* @ 2.11.2024, 15...   2.11.2024, 15:23
|- - U_gene   Цитата(Гость_Ваня Иванов_* @ 2.11.2024, 15...   11.11.2024, 11:41
- - с2н5он   ждите ответа 6 дней....баня однако   2.11.2024, 17:41
- - чукча   А за что ж забанили маэстру? Неужто за несомую ахи...   3.11.2024, 8:06
- - U_gene   Цитата(чукча @ 3.11.2024, 8:06) А за что ...   5.11.2024, 10:14