Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
2.11.2024, 13:35
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вань, во первых, я рад что ты прорвался!
А во вторых, S - константа, на твоём графике. И как она себя ведёт при разной нагрузке, я даже не пытался рассматривать! На графике: При cos = 0.85, P= примерно 0,86 своего максимума. При cos = 0.94, P= примерно 0.92 своего максимума. При cos = 1,00, P = 1.00 своему максимуму. А S - константа! Возможно, на нее имеет влияние реактивная составляющая нагрузки, или что-то ещё, но я такой зависимости не знаю, и сомневаюсь что она существует. Ты сейчас сам себе противоречишь, и посмотреть внимательно на свой-же график, на написанные тобой формулы, отказываешься. S - у тебя, константа на графике, по формулам имеет разные значения! Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.11.2024, 14:14 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 0:44 |
|