ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГПУ и косинус , Впрос про работу ГПУ в параллельном и островном режиме |
31.10.2024, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
Гость_Гость_Ваня Иванов_*_* |
2.11.2024, 15:10
Сообщение
#2
|
Гости |
Давайте не мешать мухи с котлетами. При чём тут УКРМ? Нет её. Есть ГПУ и параллельная ей сеть. На генераторе возбуждением задали максимально возможный косинус фи. В этом случае нагрузка должна брать реактивную мощность из сети бесконечной мощности, а не от генератора... Вы ошибаетесь. Возбуждением генератора нельзя задать максимально возможный cosφ, а можно только подстроить возбуждение генератора под текущий cosφ нагрузки! Вам это же и чукча говорил, но Вы слышите только самого себя....В островном режиме косинус определяется исключительно нагрузкой... Да что Вы заладили "в островном, в островном". Вас уже поправляли, что нужно говорить не в "островном", а в автономном режиме! Как в автономном режиме, так и при параллельной работе с сетью все процессы происходят одинаково. За тем лишь исключением, что в автономном режиме Вы можете скомпенсировать индуктивную реактивку с помощью УКРМ, а при параллельной работе с сетью Вы этого сделать не сможете (кишка тонка), поэтому генератор вынужден подстраивать своё возбуждение под текущий cosφ сети. Теперь понятно?...Но, про номинальный косинус синхронного генератора всё равно непонятно. Если брать U-образную характеристику СД. При номинальном токе возбуждения ток статора двигателя совпадает по фазе с напряжением сети и двигатель работает как активный элемент, потребляя из сети только активную электрическую мощность, при cos 𝜑 = 1. Почему тогда пишется номинальный косинус =0,8. Получается, для 0,8, ток возбуждения ниже номинального. Какой в этом смысл? Вы будете очень удивлены, но СД и СГ - это фактически одна та же электрическая машина. Любой СГ может стать синхронным двигателем, и любой СД может работать в генераторном режиме, если приложить к его валу крутящий момент от стороннего двигателя. Например, в таком режиме работают синхронные генераторы гидроаккумулирующих электростанций. При наличии избыточной электроэнергии они работают как СД, закачивая воду в водохранилище, а в часы максимумов нагрузки работают как обычные СГ, вырабатывая электроэнергию. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 0:22 |
|