Не сталкивался раньше с малой генерацией, поэтому у меня много вопросов по этой теме.
Исходные данные: 1. Есть три ГПУ, работающие синхронно. Мощность каждой 1250 кВА (1000 кВт) 2. Есть трансформатор 630/6/0,4 3. Работа ГПУ возможна в островном режиме и в параллельном режиме. Теперь вопросы от новичка: 1. Зачем на ГПУ пишут про соs=0,8, если генератор может обеспечить косинус =1? 2. Читал на форуме, что генератор в принципе должен работать с косинусом 0,8, не зря на шильдике такое пишут. Это действительно так? Генераторы же всегда возбуждают под 0,99. 3. Может ли в островном режиме ГПУ обеспечить косинус 1? 3. Как меняется косинус при островном и параллельном режиме? |
|
|
Гость_забаненный Ваня Иванов_* |
2.11.2024, 11:29
Сообщение
#2
|
Гости |
При доведении косинуса нагрузки до 1 полная мощность генератора понижается (до 1000) ? При cosφ=1 полная мощность S (паспортная) не понижается, а текущая полная мощность S1 становится равной активной мощности S1= P. Но если при cosφ=1 нагрузка станет меньше, то и активная мощность Р, вырабатываемая генератором, тоже станет меньше, а вместе с ней станет меньше и текущая полная мощность S1....посмотри внимательней на график, на нём ясно видно, что S1 такая-же как S0.8 и такая-же при любом угле наклона. Неправильно! S1 меньше, чем S0.8 в 0,8 раза, т.е. если паспортная S0.8 = 1250 кВА, то S1 = 1000 кВт При косинусе - 1, Р максимальна, а Q = 0, При косинусе - 0, Q максимальна, а Р = 0. А S равна их геометрической сумме, и всегда - константа! Речь идёт о текущей мощности S1, которая не всегда константа, а зависит от мощности нагрузки. Ты S спутал с Р. Нет, я ничего не спутал! Это ты слегка недопонял смысл сказанного выше. Р0.8 = 1000 кВт Правильно! Это максимально возможная активная мощность генератора., а Р1 = 1250 кВт. Неверно! Как ни странно Р1 = 1000 кВт, потому что существует ограничение по мощности первичного двигателя (верхняя горизонтальная линия) и Р1 никогда не должна её превышать, иначе первичный двигатель будет перегружен! Как ГПУ в островном режиме обеспечит 1, если косинус, как мы все уже знаем, определяется нагрузкой.? А нагрузка никогда не бывает чисто активной. Вы можете установить компенсирующее конденсаторное устройство (ККУ) и скомпенсировать всю индуктивную мощность. Почему косинус не зависит от режима? В параллельном с сетью режиме реактивку нагрузка может сосать из сети в неограниченном количестве. А кто же должен генерировать эту реактивку? Правильно, генераторы, работающие на эту сеть с cosφ < 1/ Да, это я понял, спасибо. Ничего Вы не поняли, потому что вмешались дилетанты и всё перепутали! |
|
|
2.11.2024, 16:32
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17518 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|