Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
5.11.2024, 18:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2024 Пользователь №: 62664 |
Суть проблемы: Есть производственное помещение, ввод 380. Есть трёхфазные станки, с фазы С так же запитали группу освещения, светильники с общим потреблением 1,25 КВт. При включение станков освещение кратковременно моргает, из-за этой пусковой нагрузки часто перегорают светильники, светильники светодиодные. Как можно решить эту проблему? Есть ли смысл ставить стабилизатор напряжения отдельно на группу освещения? Спасибо.
|
|
|
5.11.2024, 19:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как можно решить эту проблему? Причинами могут быть: 1. Недостаточная мощность источника питания. 2. Не соответствие сечение питающего кабеля перепадам напряжения. 3. Эл. питание светильников взято не непосредственно с ввода, а где-то после ввода. Решение проблемы: 1. Наиболее бюджетный вариант, установка бесперебойника на освещение. 2. Установить алгоритм пуска станков по графику. 3. Попробовать перекинуть питания освещения на другие фазы. 4. Эл. питание освещения выполнить непосредственно с вводного кабеля. 5. Эл. питание освещения выполнить до вводного кабеля. И другие утопические: 6. Увеличить сечение питающего кабеля с учетом пусковых токов станков. 7. Увеличить мощность источника питания. 8. Изменить схему управления станками на базе частотного управления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
5.11.2024, 20:36
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3230 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Причинами могут быть: 8. Изменить схему управления станками на базе частотного управления. ПЧ выдает помехи в сеть . Светильники будут гореть еще чаще -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.11.2024, 22:04
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
ПЧ выдает помехи в сеть . Светильники будут гореть еще чаще Да плевали светодиодные светильники на помехи от частотников. Сейчас все современные цеха в которых современное оборудование работает от частотников 100% освещается светодиодными светильниками. И никаких проблем у этих светильников никогда от этого не было. А вот если в одном шкафу управления стоит несколько частотников да еще например сервоусилитель плюс контролер таки да они бывают и поругаются между собой, если что то из этого заземлить не там где положено по схеме шкафа управления, я на это нарывался один раз. Заземлили серву в произвольном месте . И все контролер пишет ошибка. Несколько дней голову ломали какую ошибку контролер увидел. Потом прилетел представитель завода мы огребли горя и все станок начал работать Сообщение отредактировал Brud - 5.11.2024, 22:14 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 2:49 |
|