![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2024 Пользователь №: 62664 ![]() |
Суть проблемы: Есть производственное помещение, ввод 380. Есть трёхфазные станки, с фазы С так же запитали группу освещения, светильники с общим потреблением 1,25 КВт. При включение станков освещение кратковременно моргает, из-за этой пусковой нагрузки часто перегорают светильники, светильники светодиодные. Как можно решить эту проблему? Есть ли смысл ставить стабилизатор напряжения отдельно на группу освещения? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хорошо подойдут ИБП двойного преобразования (онлайн, online).
Это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды — входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю. По мощности необходимо брать с запасом, не менее 3 кВА. К сказанному могу добавить, сперва желательно попробовать выполнить рекомендации в #7. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |