![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Освещение на производстве , Перегорают светодиодные светильники при включении большой нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2024 Пользователь №: 62664 ![]() |
Суть проблемы: Есть производственное помещение, ввод 380. Есть трёхфазные станки, с фазы С так же запитали группу освещения, светильники с общим потреблением 1,25 КВт. При включение станков освещение кратковременно моргает, из-за этой пусковой нагрузки часто перегорают светильники, светильники светодиодные. Как можно решить эту проблему? Есть ли смысл ставить стабилизатор напряжения отдельно на группу освещения? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При цене светильников 2 - 3 тыс.руб, нет смысла заморачиваться с УПС и аккумуляторами вообще, дешевле запас светильников иметь, как раньше лампочек.
Если все 25 светильников в одной однофазной линии и включаются одним выключателем(пускателем), можно попробовать разбить светильники на 4-5 групп и включать их по каскадной схеме контакторами, врезаемыми прямо в кабель между светильниками групп. Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках. А цена вопроса пара тысяч на четыре модульных одно-двух полюсных контактора и клеммные коробки для них. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |