Суть проблемы: Есть производственное помещение, ввод 380. Есть трёхфазные станки, с фазы С так же запитали группу освещения, светильники с общим потреблением 1,25 КВт. При включение станков освещение кратковременно моргает, из-за этой пусковой нагрузки часто перегорают светильники, светильники светодиодные. Как можно решить эту проблему? Есть ли смысл ставить стабилизатор напряжения отдельно на группу освещения? Спасибо.
|
|
|
6.11.2024, 16:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
При цене светильников 2 - 3 тыс.руб, нет смысла заморачиваться с УПС и аккумуляторами вообще, дешевле запас светильников иметь, как раньше лампочек.
Если все 25 светильников в одной однофазной линии и включаются одним выключателем(пускателем), можно попробовать разбить светильники на 4-5 групп и включать их по каскадной схеме контакторами, врезаемыми прямо в кабель между светильниками групп. Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках. А цена вопроса пара тысяч на четыре модульных одно-двух полюсных контактора и клеммные коробки для них. -------------------- |
|
|
6.11.2024, 18:08
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Тем самым получим разбежку момента включения групп и снизим пусковые токи на линии в несколько раз. Это может облегчить жизнь драйверам в светильниках. С чего бы? Драйверы начинают работать с заметной задержкой относительно установления высокого напряжения как правило. А даже если и сразу - то работа при пониженном сетевом - это стандартный режим. |
|
|