как правильно обжимать наконечники ТМЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как правильно обжимать наконечники ТМЛ |
11.11.2024, 5:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем доброго времени!
На работе регулярно обжимаем гибкие медные кабели наконечниками ТМЛ, для этого используем пресс КВТ ПГР-300. Очень часто зачищенная от изоляции жила входит в наконечник свободно. Среди коллег в этой связи есть 3 подхода к опрессовке: 1. опрессовывать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Кабель 150 кв.мм, наконечник на 150, матрицы 150-150. 2. опрессовывать матрицами меньшего размера. Например, наконечник 150, использовать матрицы 150-120 или 120-120. 3. плотно набивать наконечник и обжимать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Какие варианты приемлемы с точки зрения качества, чтобы впоследствии не было нагрева соединения? По уму, наверное, №3, но времени занимает больше. |
|
|
11.11.2024, 6:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9146 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И что, при первом варианте наблюдаются какие-то проблемы?
-------------------- |
|
|
11.11.2024, 7:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
И что, при первом варианте наблюдаются какие-то проблемы? в том и дело, что проверить сразу невозможно Нет тестовой нагрузки. Вам что важнее, надёжность или затраты времени? разумеется, надёжность. просто для большинства коллег основные варианты 1 и 2, на скорую руку, а мне не хочется, чтобы надо мной потешались и считали заморочной белой вороной. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.11.2024, 9:47
Сообщение
#4
|
Гости |
в том и дело, что проверить сразу невозможно Нет тестовой нагрузки. ... А зачем нагрузка, если есть "ИНСТРУКЦИЯ по соединению изолированных жил проводов и кабелей И 1.09-1". Смотрите рисунок 2.1 г, измеряете глубину вдавливания. Ранее действовала инструкция 1983 года, рисунок остался без изменений. |
|
|