как правильно обжимать наконечники ТМЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как правильно обжимать наконечники ТМЛ |
11.11.2024, 5:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем доброго времени!
На работе регулярно обжимаем гибкие медные кабели наконечниками ТМЛ, для этого используем пресс КВТ ПГР-300. Очень часто зачищенная от изоляции жила входит в наконечник свободно. Среди коллег в этой связи есть 3 подхода к опрессовке: 1. опрессовывать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Кабель 150 кв.мм, наконечник на 150, матрицы 150-150. 2. опрессовывать матрицами меньшего размера. Например, наконечник 150, использовать матрицы 150-120 или 120-120. 3. плотно набивать наконечник и обжимать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Какие варианты приемлемы с точки зрения качества, чтобы впоследствии не было нагрева соединения? По уму, наверное, №3, но времени занимает больше. |
|
|
11.11.2024, 15:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7323 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не могу гарантировано сказать о грамотности составителей этой инструкции.
Сами смотрите заглавие к приведенному пункту: Соединение и ответвление однопроволочных жил сечением 2.5-10 мм2 Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм? Во первых, мы говорим о больших сечениях (не 2,5-10), и во-вторых, называть этот раздел нужно было иначе: Соединение и ответвление одножильных проводов сечением 2.5-10 мм2 где еще можно жильными проводами наполнить гильзу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 0:25 |
|