как правильно обжимать наконечники ТМЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как правильно обжимать наконечники ТМЛ |
11.11.2024, 5:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем доброго времени!
На работе регулярно обжимаем гибкие медные кабели наконечниками ТМЛ, для этого используем пресс КВТ ПГР-300. Очень часто зачищенная от изоляции жила входит в наконечник свободно. Среди коллег в этой связи есть 3 подхода к опрессовке: 1. опрессовывать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Кабель 150 кв.мм, наконечник на 150, матрицы 150-150. 2. опрессовывать матрицами меньшего размера. Например, наконечник 150, использовать матрицы 150-120 или 120-120. 3. плотно набивать наконечник и обжимать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Какие варианты приемлемы с точки зрения качества, чтобы впоследствии не было нагрева соединения? По уму, наверное, №3, но времени занимает больше. |
|
|
11.11.2024, 15:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не могу гарантировано сказать о грамотности составителей этой инструкции.
Сами смотрите заглавие к приведенному пункту: Соединение и ответвление однопроволочных жил сечением 2.5-10 мм2 Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм? Во первых, мы говорим о больших сечениях (не 2,5-10), и во-вторых, называть этот раздел нужно было иначе: Соединение и ответвление одножильных проводов сечением 2.5-10 мм2 где еще можно жильными проводами наполнить гильзу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.11.2024, 16:07
Сообщение
#3
|
Гости |
... Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм? ... А с чего Вы взяли, что ещё один провод должен быть таким же по сечению? Инструкция И 10 разработана на основании "ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств.". Разработана без больших изменений. За 37 лет работы электромонтажником при опрессовке всегда только добавляли жилы проводов. Матрицы на мЕньшие не меняли. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 20:53 |
|