Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

как правильно обжимать наконечники ТМЛ

ladoga1242
сообщение 11.11.2024, 5:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Всем доброго времени!
На работе регулярно обжимаем гибкие медные кабели наконечниками ТМЛ, для этого используем пресс КВТ ПГР-300.
Очень часто зачищенная от изоляции жила входит в наконечник свободно.
Среди коллег в этой связи есть 3 подхода к опрессовке:
1. опрессовывать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Кабель 150 кв.мм, наконечник на 150, матрицы 150-150.
2. опрессовывать матрицами меньшего размера. Например, наконечник 150, использовать матрицы 150-120 или 120-120.
3. плотно набивать наконечник и обжимать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению.
Какие варианты приемлемы с точки зрения качества, чтобы впоследствии не было нагрева соединения?
По уму, наверное, №3, но времени занимает больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 11.11.2024, 15:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не могу гарантировано сказать о грамотности составителей этой инструкции.
Сами смотрите заглавие к приведенному пункту:
Соединение и ответвление однопроволочных жил сечением 2.5-10 мм2
Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм?
Во первых, мы говорим о больших сечениях (не 2,5-10), и во-вторых, называть этот раздел нужно было иначе:
Соединение и ответвление одножильных проводов сечением 2.5-10 мм2
где еще можно жильными проводами наполнить гильзу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.11.2024, 16:07
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 11.11.2024, 15:56) *
...
Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм?
...

А с чего Вы взяли, что ещё один провод должен быть таким же по сечению?
Инструкция И 10 разработана на основании "ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств.". Разработана без больших изменений.
За 37 лет работы электромонтажником при опрессовке всегда только добавляли жилы проводов. Матрицы на мЕньшие не меняли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ladoga1242   как правильно обжимать наконечники ТМЛ   11.11.2024, 5:50
- - Гость сочувствующий   Цитата(ladoga1242 @ 11.11.2024, 5:50) ......   11.11.2024, 6:03
- - Костян челябинский   И что, при первом варианте наблюдаются какие-то пр...   11.11.2024, 6:35
|- - ladoga1242   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2024, 6...   11.11.2024, 7:20
|- - Костян челябинский   Цитата(ladoga1242 @ 11.11.2024, 9:20) в т...   11.11.2024, 8:39
||- - ladoga1242   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2024, 8...   11.11.2024, 11:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ladoga1242 @ 11.11.2024, 7:20) в т...   11.11.2024, 9:47
- - moshkarow   Сделать нормально - нет времени. На устранение ав...   11.11.2024, 6:36
- - gomed12   К сожалению были случаи, когда после обжима штатны...   11.11.2024, 12:48
|- - ladoga1242   Цитата(gomed12 @ 11.11.2024, 12:48) К сож...   11.11.2024, 13:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 11.11.2024, 12:48) К сож...   11.11.2024, 15:17
- - Костян челябинский   Чего пояснять? Неужели не понятно что ТМЛ 150 пре...   11.11.2024, 13:16
|- - ladoga1242   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2024, 13...   11.11.2024, 13:33
- - Костян челябинский   А к танку цеплять не пробовали? Что за желание всё...   11.11.2024, 14:31
- - gomed12   Не могу гарантировано сказать о грамотности состав...   11.11.2024, 15:56
- - Гость сочувствующий   Цитата(gomed12 @ 11.11.2024, 15:56) ... К...   11.11.2024, 16:07
- - gomed12   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.11.2024, 16...   11.11.2024, 18:15
- - ladoga1242   Цитата(gomed12 @ 11.11.2024, 18:15) Сперв...   11.11.2024, 19:15
|- - gomed12   Цитата(ladoga1242 @ 11.11.2024, 19:15) ...   11.11.2024, 23:45