Здравствуйте, такой вопрос с какой периодичностью должны быть подвержены испытаниям переносные заземления.
Приобрел для подстанций комплекты, они разного года выпуска. Есть 2023 2022 года, соответственно испытания проводились в момент изготовления заземлений. Подстанция выше 1000В (из-за ВН 6кв) 2КТП Хочу отправить комплекты 2023 и 2022 года обратно, поставщик просит обосновать. Искал в ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ там в приложении 7 нет никакой информации про переносные заземления. |
|
|
15.11.2024, 1:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7301 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Свежее чем стандарт СТО 34.01-30.1-001-2016 Россетей, которые постоянно используют ПЗ, пока не нашел.
2.1.3.2 В процессе эксплуатации механические испытания штанг не производят. 2.1.3.3 Электрические испытания штанг заземлений, не содержащих металлических звеньев, в эксплуатации не производятся. Речь здесь идет о составных штагах. Цитата И еще сразу такой вопрос, подстанция считается выше 1000В из-за ВН 6кВ, то есть мне нужны по 2 комплекта заземлений на 0.4кВ и 6 кВ??? Из опыта. У вас в КТП имеются совмещенные с ВН ЗН для заземления ВВ части трансформатора. Для заземления питающего кабеля 6 кВ достаточно одно ПЗ в комплекте со штангой. Для 2 КТП как бы желательны 2 к-та, но одновременно в практике не помню, чтобы обесточивали 2 трансформатора, поэтому считаю достаточным 1 шт. ПЗ. С ПЗ до 1000 В более сложно, т.к. в КТП достаточно много фидеров с отходящими кабелями, я бы держал не менее 2-х комплектов ПЗ. Надо помнить ПЗ до и выше 1000 В взаимно не заменяемые, сечения проводов и конструкция различная. Закорачивающие и заземляющие провода ПЗ не подлежат испытаниям, просто необходимо следить за исправностью зажимов и наконечников для штанг. Работы при накладывании ПЗ выполняют в диэлектрических перчатках, поэтому видимо исключены эксплуатационные испытания штанг для ПЗ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 9:44 |
|