Здравствуйте, такой вопрос с какой периодичностью должны быть подвержены испытаниям переносные заземления.
Приобрел для подстанций комплекты, они разного года выпуска. Есть 2023 2022 года, соответственно испытания проводились в момент изготовления заземлений.
Подстанция выше 1000В (из-за ВН 6кв) 2КТП
Хочу отправить комплекты 2023 и 2022 года обратно, поставщик просит обосновать. Искал в ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ там в приложении 7 нет никакой информации про переносные заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.11.2024, 1:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7301
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Свежее чем стандарт СТО 34.01-30.1-001-2016 Россетей, которые постоянно используют ПЗ, пока не нашел.
2.1.3.2 В процессе эксплуатации механические испытания штанг не производят.
2.1.3.3 Электрические испытания штанг заземлений, не содержащих металлических звеньев, в эксплуатации не производятся.

Речь здесь идет о составных штагах.
Цитата
И еще сразу такой вопрос, подстанция считается выше 1000В из-за ВН 6кВ, то есть мне нужны по 2 комплекта заземлений на 0.4кВ и 6 кВ???

Из опыта.
У вас в КТП имеются совмещенные с ВН ЗН для заземления ВВ части трансформатора.
Для заземления питающего кабеля 6 кВ достаточно одно ПЗ в комплекте со штангой.
Для 2 КТП как бы желательны 2 к-та, но одновременно в практике не помню, чтобы обесточивали 2 трансформатора, поэтому считаю достаточным 1 шт. ПЗ.
С ПЗ до 1000 В более сложно, т.к. в КТП достаточно много фидеров с отходящими кабелями, я бы держал не менее 2-х комплектов ПЗ.
Надо помнить ПЗ до и выше 1000 В взаимно не заменяемые, сечения проводов и конструкция различная.
Закорачивающие и заземляющие провода ПЗ не подлежат испытаниям, просто необходимо следить за исправностью зажимов и наконечников для штанг.
Работы при накладывании ПЗ выполняют в диэлектрических перчатках, поэтому видимо исключены эксплуатационные испытания штанг для ПЗ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы