сроки испытаний переносных заземлений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сроки испытаний переносных заземлений |
14.11.2024, 19:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
Здравствуйте, такой вопрос с какой периодичностью должны быть подвержены испытаниям переносные заземления.
Приобрел для подстанций комплекты, они разного года выпуска. Есть 2023 2022 года, соответственно испытания проводились в момент изготовления заземлений. Подстанция выше 1000В (из-за ВН 6кв) 2КТП Хочу отправить комплекты 2023 и 2022 года обратно, поставщик просит обосновать. Искал в ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ там в приложении 7 нет никакой информации про переносные заземления. |
|
|
17.11.2024, 10:55
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
на ВН предусмотрено конструкцией штатное заземление, оно используется для заземления трансформатора, т.е в теории одно заземление в работу на РУ для бригады достаточно (чтобы обеспечить видимость защиты как понимаю)
Раз в 3 месяца нужно осматривать заземление в отличии от других сизов (раз в 6 месяцев), а про испытания вроде как раз в 5 лет в тех же правилах (читать могу, умею, практику), откуда сомнения у меня? Если в гугл вбить запрос про ПЗ и испытания почти везде вылазят ответы про 6 месяцев. Само собой интернет помойка, форумы вот что осталось святого тут)) Спасибо за ответы, дай бог вам здоровья |
|
|