Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Силовой рубильник времён ссср , добавить ли УЗО(ДИФ)?, ещё нужна разетка

общага ссср
сообщение 17.11.2024, 15:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.11.2024
Пользователь №: 62795



На кухне имеется силовой рубильник. Дом вроде 1984 года
Три фазы, по одной на плитку, две плитки 7 кВт и 8 кВт.
Ноль и заземление(зануление) подключены в общий зажим.

1)
а) Достаточно ли такого рода заземления, т.е. получается реализовано зануление? Главное волнует - такой вариант защищает ли корпус плиты? Или тут вся защита - это при попадание фазы на корпус - просто сработает плавкая вставка? А если случай когда на нуле 380 появится или тут не появится, ноль заземлён? Или?)

б) Если всё не идеально, тогда требуется установить ДИФ или УЗО достаточно? Если да, то какой тип, там на 100А, или 300А и тип В если ставить ДИФ.


2)
а) Есть свободная фаза, и тут не понятно какую вставку надо купить, на имеющихся стоит 100А, но в продаже разные. Или достаточно взять точную по длине. И нужно ли 100А или меньше можно.

б) Собираюсь сделать розетку для тепловой пушки на 3 кВт. Нужно ли подводить заземление(зануление) к розетке? И максимум 3 кВт я могу нагрузить на эту фазу или у нас силовой стояк и можно больше? Плиты то по 8 кВт. icon_smile.gif
Провод взять думаю алюминий, т.к. везде алюминий там. И на 2,5 квадрата получается достаточно? Но я бы взял больше icon_smile.gif

Подскажите пожалуйста.

Как вставить фото не понятно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение Вчера, 22:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7242
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не место щитку с рубильником и ПН-2 на 100 А на кухне, в которую есть доступ необученным не инструктированным людям. Ведь и дети вокруг бегают, ничего не стоит со стульчика полюбопытствовать.
По правилам, любые доступные простым людям щитки должны запираться, ключи находятся в диспетчерской, при ее отсутствии у назначенного ответственного лица из числа администрации.
Нельзя допускать возможность открывания щитка подручными предметами.
В существующем виде щиток не обеспечивает безопасность для людей и оборудования.
Щитки с рубильником используют как линейный элемент для трехфазной системы электроснабжения.
Поэтому щит либо необходимо выносить в электропомещение, либо реконструировать и привести в безопасный вид, ограничив доступ посторонним.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение Вчера, 22:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 171
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(gomed12 @ 22.11.2024, 22:06) *
Не место щитку с рубильником и ПН-2 на 100 А на кухне, в которую есть доступ необученным не инструктированным людям. Ведь и дети вокруг бегают, ничего не стоит со стульчика полюбопытствовать.
По правилам, любые доступные простым людям щитки должны запираться, ключи находятся в диспетчерской, при ее отсутствии у назначенного ответственного лица из числа администрации.

Здравый смысл конечно должен быть всегда я согласен. Но это просто кухня в общежитии с назначением ответственного вы перегнули. так же и про то что в общаге есть диспетчерская. А замок повесить это не помешает. Интересно а что в общаге нет штатного электрика прикольно. Если бы я там жил я бы в жизни не полез эту проводку менять, не потому что прокурора боюсь мне просто лениво это было бы делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- общага ссср   Силовой рубильник времён ссср   17.11.2024, 15:10
- - Dimka1   Цитата(общага ссср @ 17.11.2024, 15:10) Н...   17.11.2024, 15:42
- - Гость сочувствующий   Цитата(общага ссср @ 17.11.2024, 15:10) Н...   17.11.2024, 18:14
|- - редкий   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.11.2024, 18...   17.11.2024, 18:44
- - общага ссср   смешные вы, ахха подработать за недорого, аххахаха...   17.11.2024, 23:17
|- - Гость   Цитата(общага ссср @ 17.11.2024, 23:17) с...   18.11.2024, 5:23
|- - общага ссср   Цитата(Гость @ 18.11.2024, 5:23) ...........   18.11.2024, 23:25
- - gomed12   Понятно, что ТС "плавает" в этом вопросе...   20.11.2024, 12:57
|- - общага ссср   Цитата(gomed12 @ 20.11.2024, 12:57) Обычн...   20.11.2024, 14:56
- - прокурор   Цитата(gomed12 @ 20.11.2024, 12:57) ...вы...   20.11.2024, 13:33
|- - Brud   Цитата(прокурор @ 20.11.2024, 13:33) Точн...   Вчера, 10:12
- - прокурор   Цитата(Гость @ 18.11.2024, 5:23) ...Завяз...   21.11.2024, 12:56
|- - общага ссср   Нет Васю приглашу, который будет разного сечения п...   21.11.2024, 13:41
- - прокурор   Цитата(общага ссср @ 21.11.2024, 13:41) Н...   21.11.2024, 17:08
- - прокурор   Цитата(Brud @ 22.11.2024, 10:12) Назовите...   Вчера, 11:21
- - Brud   Ну чтобы человек умер потому что я там провода пом...   Вчера, 12:53
- - Гостевой   Brud, Совсем необязательно, чтобы человек умер ...   Вчера, 13:28
|- - Brud   Цитата(Гостевой @ 22.11.2024, 13:28) Brud...   Вчера, 15:44
|- - Гость   Цитата(Brud @ 22.11.2024, 15:44) такого н...   Вчера, 21:23
|- - Brud   Цитата(Гость @ 22.11.2024, 21:23) Этого н...   Вчера, 21:57
- - gomed12   Не место щитку с рубильником и ПН-2 на 100 А на ку...   Вчера, 22:06
|- - Brud   Цитата(gomed12 @ 22.11.2024, 22:06) Не ме...   Вчера, 22:26
- - gomed12   Таких кухонь, душевых, санузлов и умывальных в общ...   Вчера, 23:03
|- - Brud   Цитата(gomed12 @ 22.11.2024, 23:03) Таких...   Сегодня, 9:29
- - Roman D   Предположительно, про ответственного за электрохоз...   Сегодня, 0:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 10:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены