Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 ![]() |
Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10992 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2024 Пользователь №: 62804 ![]() |
Неудивительно: мы-то здесь, а RTFM - за полярным кругом; а кнопочка переключения режимов табло скрывается в темноте полярной ночи. Есть показатели фаз на табло, каждой по отдельности, нагрузка выдается только по одной фазе, как и ампераж, по остальным нули., что теперь скажите? Вот мнение другого специалиста:Здесь два варианта: 1. Нагрузка и правда в одной фазе. Если есть трехфазные электродвигатели, то на одной фазе они не работают. 2. Нагрузка трехфазная, но до измерителя не доходит по схемным причинам. Надо взять токовые клещи и измерить токи по фазам. Полная мощность = 220*ia + 220*IbТ + 220*Ic. Тогда будет видно. Активная мощность не получится из за коэффициента мощности, но разницу в три раза увидеть можно. Сообщение отредактировал Леонид Осипенко - 23.11.2024, 13:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |