Неправильное значение нагрузки (кВт) на ДЭС125 , Табло ДЭС125 выводит неверную информацию по мощности потребления.

Леонид Осипенко
сообщение 21.11.2024, 2:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2024
Пользователь №: 62804



Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался с данной проблемой, наш вахтовый поселок в Арктике обслуживает ДЭС125, на которой выводится не верная информация по нагрузке потребляемой энергии (кВт), по расчетам источников потребления и выводе нагрузки на ДЭС200 для проверки мощность потребления поселка составляет 60 кВт, однако на ДЭС125 эл.табло показывает нагрузку в 12-15 кВт. Поставщик ДЭС порекомендовал заменить регулятор напряжения, не помогло. Помогите разобраться, что делать и как с этим бороться. Благодарю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 25.11.2024, 0:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Чуда не бывает.
Дело в самой ДЭС и контроллере.
1. По назначению контроллер контролирует только одну фазу.
2. При подключении контроллера допущены ошибки.
3. Отсутствуют или не подключены ТТ на 2-х фазах.
4. Неправильно подключены ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы